只看楼主

问题:1、在北京的冬季,在没有集中供热和电辅加热的条件下,室外风冷热泵机组能否正常运行。 2、在北京的冬季,室外风冷热泵机组的防冻保护装置是否能在水泵停止运行的条件下,保护机组板换不被冻破。如果不能,那么在没有集中供热和电辅加热的条件下如何处理防冻。 3、如果防冻保护装置能起作用,则在原机组没有配备防冻保护装置的情况下,能否再在机组内部增加防冻保护装置。以上问题请各位空调专家依依详细指点!谢谢!!!

2005年09月04日 09:26:43
2楼
是VRV吗,是的话,可以运行。是热泵是冷水机组,不行的,一般在-10℃就不行了
回复
jrzhp
2005年09月06日 16:51:21
3楼
在北京的冬季,在没有辅助加热的条件下,无法使风冷热泵机组正常运行,即使勉强运行,制热效果很差,当室外温度低于-5℃时,室内温度仅达到10℃以下。许多工程已证明。该方案是行不通的。
回复
jpsdh
2005年09月06日 17:18:23
4楼
无辅助加热,冬季制热效果很差,室外温度越低,效果越差
回复
mrhhmwww
2005年10月01日 23:45:27
5楼
防冻保护是一般风冷热泵控制系统都有的功能,如果水温度低于一定的程度,首先电控系统会开水泵循环,如果气温下降导致水温继续降低,电控系统会再开辅电或压缩机给水加热,直到水温上升到比较安全的程度。但是,如果风冷热泵断电了,控制系统就完全丧失了此保护功能,就很可能出现冻裂水管的事故。
回复
cj8210
2005年12月20日 22:04:04
6楼
谢谢以上各位的意见!受益匪浅!现采取了如下措施:
1、增加防冻保护控制和电辅加热装置
2、系统加灌防冻液。
到目前为止,系统运行正常。效果还行。