我公司的废水站是用A/O工艺,水量:800吨,水质COD:8000,LAS:80,主要工艺流程是集水池-调节池-混凝沉淀-厌氧池-好氧池-二沉池-出水,总是混凝效果不好,加混凝剂之后的矾花不是下沉的,是上浮的(超郁闷),是不是前处理没搞好?(这里我想的会不会是洗涤剂起泡把污泥也带上水面了)怎样在前处理把LAS含量解低? 跪求各位大侠拔刀相助!万分感谢![ 本帖最后由 fengyongsheng85 于 2010-5-22 12:05 编辑
我公司的废水站是用A/O工艺,水量:800吨,水质COD:8000,LAS:80,主要工艺流程是集水池-调节池-混凝沉淀-厌氧池-好氧池-二沉池-出水,总是混凝效果不好,加混凝剂之后的矾花不是下沉的,是上浮的(超郁闷),是不是前处理没搞好?(这里我想的会不会是洗涤剂起泡把污泥也带上水面了)怎样在前处理把LAS含量解低?
跪求各位大侠拔刀相助!万分感谢!
[
本帖最后由 fengyongsheng85 于 2010-5-22 12:05 编辑 ]
2楼
有几个可能行:建设时工艺选择错误,不适合沉淀的水选择了沉淀,而没选择气浮
再就是药剂选择上,楼主可以考虑换药剂。
楼主加药是泵前还是泵后呢,还是在反应槽呢!
回复
3楼
恩,不知道你投加的絮凝剂是什么。若是pac的话,换成PFS试试,然后减少PAM投加量试试看。
回复
4楼
先谢谢各位!
我用的是PAC,加药是在泵前(即生化处理前)!聚合硫酸铁用后污泥量大,难脱水(没有任何方法后才考虑吧)~不知聚合氯化铁行不?
先聚合氯化铁,然后PAC,最后PAM?!
回复
5楼
楼主用过聚合硫酸铁?据我了解污泥量并不大,难脱水就不清楚了!
加聚合氯化铁了就不用加PAC了
你泵前加药是否有气泡进入,造成沉淀效果不好
回复