又有一道垃圾题,请帮忙看一下
yfs007
yfs007 Lv.12
2010年05月22日 09:49:38
只看楼主

按下列条件确定。有一矩形截面钢筋混凝土构件,截面b×h=300mm×500mm,混凝土强度等级为C25,箍筋采用HPB235级钢,纵向受力筋采用HRB335级钢,钢筋保护层为25mm,截面有效高度h0=465mm。已知ζ=0.8,Acor=11.25×104mm2 ,u cor=1400mm,Wt=18×106mm3。 假定该构件承受弯矩设计值M=100kN•m,扭矩设计值T=4kN•m,剪力设计值V=18kN,无集中力作用。在弯矩和扭矩共同作用下,构件弯曲受拉区一侧钢筋的最佳配置量(mm2)与下列( )项数值相近。

按下列条件确定。2010年05月22日 21:03:50
2楼
:lol 矩形弯剪扭构件计算,受拉区按照正截面受弯(单筋梁)+抗扭就算得和 很简单
回复
ljy860921
2010年05月22日 21:25:21
3楼
算了一下,符合7.6.2条的要求,不需计算抗剪和抗扭,但是,我按弯矩算的钢筋面积都要770啊,按构造是300+328/4=382,要是选D就不知道是怎么回事了,选C还差不多
回复
yfs007
2010年05月23日 12:19:04
4楼

我和你做的差不多,我觉得答案有问题,所以要大家帮忙的.
回复
蓝枫筱月
2010年05月24日 00:39:10
5楼
按照《混凝土》7.6.2条计算不用考虑构件剪力和扭矩的影响,可以仅按构造配置箍筋和纵筋,这里的纵筋和箍筋仅是考虑剪力和扭矩,但是仍然是要计算在弯矩作用下构件所需的配筋,依据单筋截面受弯承载力计算就可以确定答案了。(个人意见)
回复
happyguitar
2010年05月24日 17:07:31
6楼
学习啦
回复
yfs007
2010年05月25日 08:00:28
7楼

谢谢你的回答,我想让大家看看这个题的答案是不是不靠谱?
回复
yzgang2001
2010年05月25日 09:49:50
8楼
根据混凝土规范7.6.11条:可以仅按受弯构件的正截面承载力计算受拉钢筋,算下来的受拉钢筋是771.
另外,按照混凝土规范10.2.16条:截面高度大于450,要配腰筋,单侧为140,分为4排,底部70.
综上:As=771+770=841
回复
gjy0149
2010年05月25日 13:07:41
9楼
学习啦
回复
yfs007
2010年05月25日 14:58:15
10楼

我记得腰筋是不考虑顶部和底部以及架立筋的啊,是不是你的算法后半部分不正确啊?
回复
denver588
2010年05月25日 18:35:32
11楼
根据混凝土规范7.6.11条,7.6.2条的要求综合计算吧,腰筋的构造与剪扭构件的配筋构造取大
回复