12楼
动力电缆应除以0.3,控制电缆除以0.4
回复
13楼
这么选下来桥架会偏小的。
最好要多留点余量,否则电缆放进去都抠不出来。能单层最好单层,载流量才不会明显下降。尤其是拐弯的地方,电缆虽然没有石头硬,可也不是软柿子啊,没有点空间根本弯不过去的。
一般情况下我是把电缆直径加起来再多打点系数就得了,厂房里桥架可能会超过600时才考虑双层电缆,其他懒得再费心思。
回复
14楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
15楼
电缆桥架的截面积就按长×宽吗?
回复
16楼
我有点糊涂了 如果是120的电缆 直径为49.5 原来看过 在600*200的线槽里面可以放24个
那按照直径算 24*49.5=1188 那么对应 怎么选桥架啊 这个系数给的是多少啊
回复
17楼
规范说不大于40%,算呗。