遇到一个棘手的问题,请各位高人帮忙探讨一下:QTZ60塔吊,最大高度120米,现在做了一个基础,四桩承台基础,尺寸为5000*5000*1250,C35混凝土,配筋双层双向二级钢18@200,桩为桩径600的灌注桩。桩是肯定没问题,单桩承载力都在200t以上,就是18@200的配筋会不会有什么问题?塔吊的说明书上用的都是20@200的好像,而且不管是T60还是T80的,用的都是一样的配筋,大家帮忙看看啊
遇到一个棘手的问题,请各位高人帮忙探讨一下:QTZ60塔吊,最大高度120米,现在做了一个基础,四桩承台基础,尺寸为5000*5000*1250,C35混凝土,配筋双层双向二级钢18@200,桩为桩径600的灌注桩。桩是肯定没问题,单桩承载力都在200t以上,就是18@200的配筋会不会有什么问题?塔吊的说明书上用的都是20@200的好像,而且不管是T60还是T80的,用的都是一样的配筋,大家帮忙看看啊
2楼
怎么都是光看不说话啊,大家踊跃发言啊:kiss:
回复
3楼
桩是肯定没问题,单桩承载力都在200t以上,就是18@200的配筋会不会有什么问题?塔吊的说明书上用的都是20@200的好像,而且不管是T60还是T80的,用的都是一样的配筋,大家帮忙看看啊:Q :Q :Q
回复
4楼
配筋没有问题,桩有问题,数量太少,最少也得5根
回复
5楼
不是承载力的问题,要考虑抗倾覆
回复
6楼
没有问题
回复
7楼
你那塔吊吊重才6T,塔吊的水平力及倾覆力矩主要靠附着承担。你那个基础已经很牢靠了。具体的塔吊基础的设计在高层建筑施工手册上面有较详细的算例,你可参考一下。
回复
8楼
我们工地现在的塔吊也是T60的,但是最大高度是65米左右,塔吊基础做了个相当于悬挑型的。现在做的是水泥厂的水泥储存库,圆库基础是一个半径10.5米、3米厚的整板基础,基底是黑色软泥土,库基础为桩承台,大设计院设计出图的东西不考虑其他的。说说我们的塔吊基础,没有桩基承载,而且基底是黑色软泥土,设计基础配筋的时候就依据悬挑基础来考虑了,钢筋都是Φ25@150的,基础底板厚2.5米.....
回复
9楼
独立高度就到40米了,才65米高搞那么大的基础啊~~~你的塔吊基础是跟库基础一起做的?相当于悬挑在库基础上?看的还不是很明白,塔吊基础平面尺寸是多大呢?
回复