变压器差动保护互感器选择问题
互感器
互感器 Lv.12
2005年09月03日 15:56:06
来自于变压器
只看楼主

变压器差动保护用的互感器,高低压侧的保护CT有什么要求。如果是6300KVA的主变,35KV/10KV。用什么样的电流互感器?

变压器差动保护用的互感器,高低压侧的保护CT有什么要求。如果是6300KVA的主变,35KV/10KV。用什么样的电流互感器?
免费打赏
互感器
2005年09月04日 21:21:40
2楼
有人说,高压侧用200/5,低压侧用400/5A反正满足高低压侧变比为1:2就行,请问这方面有什么规则可循吗?
回复
超龄不惑驹
2005年09月04日 23:29:57
3楼
我们一般地:
电流互感器一次电流=1.25×变压器(或发电机)额定电流
对于Y/△接线的变压器差动回路的Y侧电流互感器,其额定一次电流应扩大√3倍。
回复
pujiangnihao
2007年04月21日 17:29:23
4楼
我知道一点,就是所用的互感器的V-A特性要尽量一致就好了
回复
tianuu
2007年04月23日 21:49:24
5楼


没这个说法!
回复
hkshaochanggen
2007年04月23日 22:40:47
6楼
高压侧可取200/5,低压侧可取500/5
以上取值尚需保证电流互感器动热稳定满足系统要求
回复

相关推荐

APP内打开