请求解决关于有源和无源的问题
daewoo434
daewoo434 Lv.5
2010年05月21日 08:50:12
只看楼主

我是一个新手,之前用过一个温湿度控制器,领导告诉我带负载的点是有源的让我拿来就可以用,不需要接交流电源。但这次使用变频器的时候,控制电机的正转和反转的点,厂家说是无源的干接点,接电源就会击穿内部的原件,让我直接接个旋钮开关控制即可,让我有点乱。之前也看过类似帖子,一直也没有清楚,麻烦大家帮小弟解决一下。谢谢!

2010年05月21日 09:00:35
2楼
引用:
原帖由 likun99999999 于 2009-2-24 14:53 发表
一般对于单个设备来说,提供的都是无源接点,如接触器辅助接点等,在具体的回路中有电源才能工作.但是如PLC、变频器等设备很多都提供带电源的接点,这类接点才叫做有源接点


非常正确,赞同。
回复
zhp1025
2010年05月21日 09:07:02
3楼
学习
回复
daewoo434
2010年05月21日 09:11:44
4楼
既然这样,那有源和无源的点何种接需电源,不是无源的接点需要外接电源才能动作吗,还是怎样啊
回复
姜振祥
2010年05月21日 09:18:40
5楼
看来楼主没有明白 有源和无源的概念啊
有源的触点就是能提供工作电源,有直流和交流的
无源的触点也教干结点 就是继电器的常开和常闭的触点 工作工程就是个触点 不能提供电源需外接。 现在明白了吧
变频上有有源的 比如正反转控制的触点啊 有无源的 比如故障报警的触点就是无源的
这些只是我个人的理解。
回复
wanyong0
2010年05月21日 09:55:15
6楼
只说一下个人观点,有源点就是你需要给这个点提供电源的,无源点就是你不需要提供电源的点
回复
wanyong0
2010年05月21日 09:57:50
7楼
像你说的变频器正传反转的点,是你不需要提供电源的,那么它就是无源点了,其实无源点是元器件自身带电源的一个信号点而已
回复

相关推荐

APP内打开