对防倒塌棚架如何进行整体计算?水平向有人防荷载竖向也有人防荷载难道要考虑同时作用?另外,作用在防倒塌棚架的填充墙上的人防荷载是否考虑传到两边的柱上去?还是在瞬间就没了,不传递?

对防倒塌棚架如何进行整体计算?
水平向有人防荷载
竖向也有人防荷载
难道要考虑同时作用?

另外,作用在防倒塌棚架的填充墙上的人防荷载是否考虑传到两边的柱上去?还是在瞬间就没了,不传递?
免费打赏
wwwccadmhj
2010年05月20日 23:12:56
2楼
你去选图集好了,不要太纠结呵呵
回复
bxzyh
2010年10月11日 09:39:12
3楼
若不在图集范围内,如何计算,请各位前辈指教!谢谢~~~
回复
yuruiemail
2010年10月11日 10:54:21
4楼
1.无须考虑同时作用,分别计算竖向和水平荷载。
2.填充墙做法与普通抗震结构不同,不能与框架拉结,保证核爆来了以后能迅速被吹走,故不应将墙荷载传至框架。
回复
ruguoni
2010年12月14日 15:28:46
5楼

人防要不拉结,抗震规范要拉结。两规范考虑出发点不一样,能不做填充墙的就不做,省得冲突。。
要是设置填充墙,还是考虑把框架钢筋放大点,拉结下。拉结钢筋很细很稀,在核爆下能起多大作用也难以确定。这样做也只能说你考虑了。
如果审查的揪着这个不放,那说明审查的也是无聊到顶了。
回复
yankymm
2016年08月17日 14:49:20
6楼
请问防倒塌棚架要进行抗震计算然后取包络吗?
回复
co1461287449061
2016年08月18日 15:35:45
7楼
谢谢分享啊