本单位有一台400KW,10KV高压电机要进行单机试车,不知哪位兄弟有高压电机单机试车方案给俺参考参考,万分感谢。可发我邮箱axili@126.com
本单位有一台400KW,10KV高压电机要进行单机试车,不知哪位兄弟有高压电机单机试车方案给俺参考参考,万分感谢。可发我邮箱axili@126.com
2楼
抽芯检查完好,轴承换油并完好,绕组电气试验合格,机械转动灵活,接到10KV试车台(我们有条件),把保护设置好,把电机接地线接好,按起动按钮,运行4小时,停机后把综保内的电流曲线打印出来,把在运行中的震动数据、温度数据填写到试车记录中,对照规程,得出合格的结论!
回复
3楼
谢谢,我们基本上也是这么做了
回复
4楼
那就按这样做的方法,写出试车方案,方案中写明保护、安全措施、操作步骤、参与人员的职责、应用的标准及试车计划时间。
回复