抗拔桩计算
zhangsp1984
2010年05月20日 21:53:20
只看楼主

抗拔桩计算要不要考虑柱的上部传下来的荷载,单位的人让我不考虑,直接算浮力布桩

抗拔桩计算要不要考虑柱的上部传下来的荷载,单位的人让我不考虑,直接算浮力布桩
免费打赏
zhangsp1984
2010年05月20日 21:55:45
2楼
谁有这方面的资料能否上传下
回复
lenxiazai
2010年08月11日 14:56:19
3楼
建筑桩基技术规范5.8.7条有计算方法
回复
f329427015
2010年09月28日 08:56:47
4楼
在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:
第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建筑桩基技术规范》第5.4.5条计算;
第二是桩顶锚筋的抗拉承载力,也即是楼主所提出的抗拔桩锚筋,注意该部分锚筋不是焊于桩顶端板的弯折钢筋,因为常常施工时桩头被打坏,焊于桩顶端板的这部分钢筋做不了。可以参考《预应力混凝土管桩》03SG409等相关预应力桩图集中桩头的构造;
第三是桩顶灌芯混凝土与桩内壁的摩擦承载力,该值我一般取灌芯混凝土的抗拉强度的0.6倍,再乘以桩内壁的表面积,此部分与灌芯混凝土的长度有关。
以上三者的最小值,才是桩抗拔承载力的最终取值。注意规范要求计算只有第一条,但是审图的时候都会要求计算第二及第三条。
回复
jiangluck
2013年04月19日 16:26:18
5楼
f329427015 发表于 2010-9-28 08:56 在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建 …请问还有计算例子可以给参考呀,谢谢
回复
tt1513
2014年07月25日 21:47:31
6楼
f329427015 发表于 2010-9-28 08:56 在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建 …学习了谢谢谢谢
回复
一特立独行猪
2014年11月14日 21:39:59
7楼
学习了谢谢谢谢
回复
岛屿生活
2015年03月18日 09:54:56
8楼
学习了,很受用!!!!!!
回复
huio10
2016年11月26日 17:12:36
9楼
f329427015 发表于 2010-9-28 08:56 在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建 …谢谢分享!楼主好人!
回复
liuxiaoben90
2017年01月07日 14:11:40
10楼
好东西 谢谢楼主
回复
geniusgo
2018年01月16日 08:22:19
11楼

好东西,谢谢楼主分享

回复