继电保护的计算
peipei913
peipei913 Lv.2
2010年05月20日 16:13:44
来自于继电保护
只看楼主

我在一企业上班,主要也是配电,谈不上设计,只是出个一次图什么的。有时需要算个10KV变电站的保护定值,哪位知道定值正规的计算方法啊。请教了。

我在一企业上班,主要也是配电,谈不上设计,只是出个一次图什么的。有时需要算个10KV变电站的保护定值,哪位知道定值正规的计算方法啊。请教了。
免费打赏
lingxuct
2010年05月20日 17:51:32
2楼
建议:继电保护计算一定要按《配电设计手册》上的公式和方法。
回复
dfyy111
2010年05月25日 16:26:14
3楼
10kV的线路设计和保护定值计算应该不是很复杂的,你找一本相关的继电保护原理的书籍,另外不能忽略的是所使用的保护装置的说明书。
回复
guozhi242
2010年06月17日 13:47:12
4楼
太感谢楼主了
回复
zmxuu
2010年06月19日 18:25:05
5楼
其实装置说明书就够了。正规的厂家说明书公式都给出来了。10kV就是一个过流保护没最多加个电压不平衡保护和低周减载可能会用
回复
sdcdzzmm
2010年06月19日 21:24:32
6楼
看看
回复
whywhyiloveyou
2010年06月20日 21:29:22
7楼
10KV变电站也不设太多,我这边也就设过流速断,续断,零序,和4个非电量(高温,超温,轻瓦丝,重瓦丝),而且保护值是由各地方供电公司生技部出的。
回复
z68522
2010年06月20日 23:20:28
8楼
继电保护计算一定要按《配电设计手册》上的公式和方法。
回复
huang696
2010年06月21日 10:57:49
9楼
:handshake
回复
gthccf123456
2010年07月05日 14:45:34
10楼
能不能举个例子计算一下。谢啦!!!!!
回复
chywang007
2010年07月05日 21:23:51
11楼
保护定植应该是调度部门出吧
回复

相关推荐

APP内打开