路灯设计怎么根据容量和供选变压器
jzhh2011
jzhh2011 Lv.2
2010年05月20日 12:02:05
来自于变压器
只看楼主

现在道路全长4225米(中间有几个很宽路口),设计206盏12米NG250钠灯,11盏13米3*NG250钠灯,如何选变压器?如果只根据容量总额计算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw,并不大,但距离远了,如何选择箱变容量和数量?如何根据距离来安排

现在道路全长4225米(中间有几个很宽路口),设计206盏12米NG250钠灯,11盏13米3*NG250钠灯,如何选变压器?如果只根据容量总额计算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw,并不大,但距离远了,如何选择箱变容量和数量?如何根据距离来安排
yuhu007_2000
2010年05月20日 12:55:19
2楼
变压器容量大小不是问题,关键是供电半径的问题,工程上通常路灯箱变供电半径为700左右(如果要精确必需进行压降计算),所以,1.5公里用一个变压器就行了,4.225公里的话建议用3台路灯箱变。容量的话看变压器供电路灯总功率多少定,再加上50%的预留(有些主干道要广告照明或预留交叉路路灯用电)
回复
sea--2004
2010年05月21日 11:29:51
3楼
学习到了.
回复
jzhh2011
2010年05月24日 10:56:59
4楼
谢谢,还能具体点帮忙算一算吗?谢谢
容量总额计算:206*0。25+11*3*0。25=59.75kw (没错吧) 不算预留的话。算的话:59.75/50%=(对吧)
一台箱变供电半径700米左右的话,1。5公里内,有多少灯,算功率总额,然后根据1。5公里内灯总功率,来定变压器,对吧?
还有,还想请教一下,在路灯设计中,电缆的选择,如何选择?根据功率的大小或电流的大小来选择不同型号的电缆?不同类型电缆的载流量分别是多少?请各位老师,给出讲解,如有可能,请给出实例讲解,不甚感激!(刚开始学习路灯设计,请大家多多指教)


希望有哪位老师,能够给出一个很详细的道路路灯设计实例来供学习,()已知路宽和全长的情况下,设计总灯数,功率数,特别是如何进行箱变容量的选择,和如何进行电缆的选择(选多大的)

[ 本帖最后由 jzhh2011 于 2010-5-24 11:07 编辑 ]
回复
davidqwm
2010年05月24日 20:37:52
5楼
学习了
回复
c450332
2010年05月25日 10:12:28
6楼
学习了
回复
folks
2010年05月25日 16:36:02
7楼
一、你的功率计算有漏项,灯具的NG250是高压钠光源的功率,别忘了还有镇流器的功率,一般是光源功率的10-20%,这是估算值,如果灯具选型里面有镇流器的功率值,直接加进来即可。
二、你比较担心的是变压器容量。所以的功率(KW为单位,有功功率)加起来后,如果不超过80个KW,可以直接用这个总数除以0.85(就是路灯的功率因数),得到的数假设为S1,让S1除以变压器容量,在70-85%即满足要求。或者用S1除以0.8看一下数值,选择比较靠近标准容量的变压器即可。当然路灯要考虑交通信号用电,广告用电、城市景观用电,变压器容量通常预留在70%,但必须和业主结合是否预留这些电量。如果变压器容量大于100KVA,就要考虑低压补偿了,计算方法上述方法一下,只不过0.85的功率因数改为0.9或0.92。
三、电缆选择问题:电缆的截流量在数据手册中都有,压降的话数据手册中也有估算的方法。经验值,500米以内,25平方的电缆在满足截流量的情况下,压降通常能满足,700米需要35平方的电缆。
回复
jzhh2011
2010年05月27日 09:09:20
8楼
:victory: :victory: 谢谢,,,,
回复
yuhu007_2000
2010年05月28日 20:55:49
9楼
7#楼主 三、电缆选择问题:电缆的截流量在数据手册中都有,压降的话数据手册中也有估算的方法。经验值,500米以内,25平方的电缆在满足截流量的情况下,压降通常能满足,700米需要35平方的电缆。

有问题,路灯设计中应该是压降满足,载流量肯定满足;不知道楼主自己没有去真正去算一下压降;500米内25平方?700米35平方;有浪费之嫌。
我设计中700米,一般16平方就够了。
回复
pgycxd
2010年06月01日 09:56:12
10楼
采用YJV-4X25+1X16,一般可以1200米,电压降大概7%左右
回复
mara2003
2010年06月12日 10:10:38
11楼
新人来学习一下,那电缆一般都是选择25平方么?
回复

相关推荐