否要做消防自动报警系统设计?急求教
zhen3433
zhen3433 Lv.3
2010年05月20日 11:25:53
只看楼主

否要做消防自动报警系统设计?急求教一栋7层的建筑,一层为市场,二层为商场,3到7层为旅店,每层面积为450平方米。是否要做消防自动报警系统设计?1。从 建筑设计防火规范 GB50016-2006中114.1.8:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 要设置消防自动报警系统。

否要做消防自动报警系统设计?急求教
一栋7层的建筑,一层为市场,二层为商场,3到7层为旅店,每层面积为450平方米。是否要做消防自动报警系统设计?
1。从 建筑设计防火规范 GB50016-2006中114.1.8:老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等; 要设置消防自动报警系统。
2。从 火灾自动报警系统设计规范 GB50116--2008中表3.1.1 中:1.任一层建筑面积超过2000m²但不超过3000m²或总面积不超过6000m²的商店、展览建筑、旅馆、财贸金融建筑、办公楼、教学楼、实验楼; 是不设置消防自动报警系统。
两者规范是不是有矛盾?
笨工程是不是属于旅馆建筑?
求教各位专家帮分析分析~~~~
免费打赏
鸿太
2010年05月20日 14:54:44
2楼
不矛盾吧,《建规》规定的是设置火灾自动报警系统的场所,本工程总面积大于3000m2,应设置报警;《自报规》说的是保护对象等级,本工程属于三级保护对象。
本工程应该属于综合楼。
回复
zhen3433
2010年05月26日 10:29:33
3楼
在 《建规》里所说的总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑猜要设置。如果是属于综合楼。那么就不设置了。
回复
rijiaman
2010年06月12日 17:36:06
4楼
你这个应该要做的吧,现在要求带商业性质的都要做呀!!!
回复
haorenyige119
2010年06月13日 18:15:09
5楼
商场,旅馆,应该做的
回复
wanghuanhuan_518
2011年03月24日 18:35:38
6楼
火灾自动报警保护对象只有特级、一级和二级,没有三级。