情况说明: 老式变电站改造,新装变压器500KVA一台,高压柜3台,低压柜5台。大概设计了下平面图,但是高压柜通道过小,不知该如何设计,特来请教。 建筑中间一面墙不能敲除。 由于不是专业设计,图纸可能过于粗糙。 最后。多谢指导了~~~

情况说明:
老式变电站改造,新装变压器500KVA一台,高压柜3台,低压柜5台。大概设计了下平面图,但是高压柜通道过小,不知该如何设计,特来请教。
建筑中间一面墙不能敲除。
由于不是专业设计,图纸可能过于粗糙。

最后。多谢指导了~~~

变配电站.jpg

免费打赏
lingxuct
2010年05月20日 11:33:20
2楼
低压柜有一侧靠墙,不规范。高压室把变压器拿到别的地方去,只放高压柜,并放到中间,四周留出安全通道!!

低压柜相碰的墙,在柜前和柜后开门洞,才能解决通道问题。

低压室开门位置也不妥,最好开在柜前的中间位置,高压室也存在类似问题。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-20 11:37 编辑 ]
回复
zigj
2010年05月20日 11:38:56
3楼
变压器是干变吗?
按箱式变电站方式做,没问题。
回复
oppchen
2010年05月20日 11:47:19
4楼
多谢指导了,看来按规范做,怎么布置是挺困难的了
回复
oppchen
2010年05月20日 11:48:52
5楼
是干式的。按箱式做,看来还逮想想
回复
hujin12426
2010年05月20日 14:57:12
6楼
区管大人果然博学多才!厉害,分析的很好。请问你是从事哪方面工作的,小弟是设计院的。。。
回复
sertise
2010年05月20日 16:22:12
7楼
我记得有些低压柜子在一些情况下是可以单侧靠墙的,这里我不知道楼主用的柜子是什么型号.其他的问题同意区管说的
回复
lingxuct
2010年05月20日 18:19:25
8楼

以前是在国有超大型企业,现被这企业改制(工作性质没变),搞电气技术管理工作,管理安装、改造、检修、试验、运行等工作。
回复
hujin12426
2010年05月21日 14:56:18
9楼
果然是高人, 比我们这些座办公室空想的人强多了。还是理论联系实际的好啊,要不是我去了几个变电站,现在都不明白自己画的是啥。。。:L
回复
weiminchen
2010年05月21日 20:00:20
10楼
收藏了,好好学习!感谢楼主
回复
wlszjs
2010年05月22日 09:25:06
11楼
我提个建议(不会贴图,请见谅)
如果变压器是干式变的话可以把高低压柜和变压器放一个室内,因此中间隔墙可以敲掉。
如果配电室的门的位置不能改变的话从上到下可以如下布置变压器-低压柜-高压柜
变压器离门800(变压器转90度)变压器紧挨着低压柜(中间不留通道),这样变压器+低压柜长为1700+3400=5100,高压柜靠下面的墙布置,这样高压柜前的通道为8500-800-5100-1000=1600,满足规范要求,只是下面的门看来要堵上了。
这样布置有几点要说明的
1.高压柜是固定式的,不能是手车式的,而且要求是前接线的
2.由于变压器离门较近,安装时必须先把高低压开关柜就位后再运变压器
3.最好在合适的地方在开一个小门
4.高低压柜都是可以有一侧靠墙的,这个一点问题也没有,我们做过好多了