请教,关于集配水井
duy1984
duy1984 Lv.2
2005年09月02日 15:27:25
只看楼主

请问集配水井和单纯的配水井的有效容积应该怎样设计?好像设计手册上也没有谢谢

请问集配水井和单纯的配水井的有效容积应该怎样设计?
好像设计手册上也没有
谢谢
houfd
2005年09月03日 06:48:02
2楼
我认为主要要考虑设备的安装和施工!
回复
davidy622
2005年09月03日 09:35:07
3楼
没有特殊规定,一般取半分钟的水力停留时间就可以了,如果规模很小的话可以稍微取大点
回复
duy1984
2005年09月03日 10:52:48
4楼


谢谢!
请问具体应该怎样考虑施工呢
我们的配水井里只有配水堰和进出水管
LZ所说的设备指的是这个吗
回复
duy1984
2005年09月03日 10:53:10
5楼

请问半分钟是经验值吗?
我们的日处理量是90000立方米,停留时间取2min会不会过大
非常感谢
回复
hlhdorathy
2007年05月22日 09:12:54
6楼
我也想知道有关配水井方面的资料。
包括水力停留时间,设计高度等。
回复
catlcj@co163
2007年10月02日 00:20:52
7楼
哪位高手指导一下,关于配水井!配水井的有效容积如何确定?是否需要加泵?
回复
huangzhimin
2007年10月11日 16:34:09
8楼
配水井作用主要是稳压配水。
为满足后序处理工艺流程的标高要求,一般配水井较高,同时配水井尺寸设计应考虑进、出水管、溢流管、放空管及配水堰的合理布置和方便施工。
所以在给、排水工程设计中,配水井水力停留时间一般按3~5min计算。
回复
myculture
2009年08月18日 11:23:47
9楼

本人正在做一个污水厂的配水井。请问您的信息出处在哪里呀?或者哪本规范里边有这个规定。。
回复