请问集配水井和单纯的配水井的有效容积应该怎样设计?好像设计手册上也没有谢谢
请问集配水井和单纯的配水井的有效容积应该怎样设计?
好像设计手册上也没有
谢谢
2楼
我认为主要要考虑设备的安装和施工!
回复
3楼
没有特殊规定,一般取半分钟的水力停留时间就可以了,如果规模很小的话可以稍微取大点
回复
4楼
谢谢!
请问具体应该怎样考虑施工呢
我们的配水井里只有配水堰和进出水管
LZ所说的设备指的是这个吗
回复
5楼
请问半分钟是经验值吗?
我们的日处理量是90000立方米,停留时间取2min会不会过大
非常感谢
回复
6楼
我也想知道有关配水井方面的资料。
包括水力停留时间,设计高度等。
回复
7楼
哪位高手指导一下,关于配水井!配水井的有效容积如何确定?是否需要加泵?
回复
8楼
配水井作用主要是稳压配水。
为满足后序处理工艺流程的标高要求,一般配水井较高,同时配水井尺寸设计应考虑进、出水管、溢流管、放空管及配水堰的合理布置和方便施工。
所以在给、排水工程设计中,配水井水力停留时间一般按3~5min计算。
回复
9楼
本人正在做一个污水厂的配水井。请问您的信息出处在哪里呀?或者哪本规范里边有这个规定。。
回复