今天在一工厂拍的电缆桥架
prcplam
prcplam Lv.3
2010年05月19日 23:14:45
来自于工地图片
只看楼主

rt,跨厂内公路的桥架,电缆由用户110kV变电站的10kV高压室引出

rt,跨厂内公路的桥架,电缆由用户110kV变电站的10kV高压室引出

DSC00358.JPG

免费打赏
prcplam
2010年05月19日 23:15:46
2楼
另外一边
回复
prcplam
2010年05月19日 23:16:48
3楼
引下部分
回复
prcplam
2010年05月19日 23:18:28
4楼
路边还有一根电缆
回复
guoxiwu
2010年05月20日 07:24:56
5楼
这样做???保护措施太不敢恭维了。咋样验收的哦。
回复
xiaobo361580440
2010年05月20日 07:48:33
6楼
电缆上面不加盖板么,日晒雨淋的对电缆的保护也存在问题。
回复
yinshuihepan2008
2010年05月31日 05:44:29
7楼
跨厂内公路的桥架处电缆的转弯半径达不到规范要求
回复
gujf_2007
2010年05月31日 10:02:21
8楼
:handshake
回复
song.yang
2010年05月31日 15:01:59
9楼
学习了
回复
lxhayl521
2010年06月01日 10:39:02
10楼
这样的工程是如何通过验收的啊?
回复
dongba999
2010年06月01日 12:17:38
11楼
电缆上面不加盖板么,日晒雨淋的对电缆的保护也存在问题。
回复

相关推荐