大家好,有个问题请教一下,就是在做中央空调的吊顶风柜(接冷冻水的)时调节温度的需用什么阀门?此风柜只制冷,没有加热和加湿的。是用电动二通阀还是比例积分调节阀?或者是电磁阀?三者各有什么优劣点?按理说用DDC+电动二通阀是比较好的方式,但造价比较高。我有一个工地是用了比例积分调节阀,但在关空调时是只能关风机,结果冷冻水还在流动,造成空调滴水,结果也是不敢用了呢,换了电磁阀后关空调时水系统会出现比较大的震动,也是不好的方式。所以希望大家多多指教啦。谢谢!
一般来说,在要求不高的情况下,小管径的管道才采用电磁阀,因为电磁阀在开关的时候会造成水击,管道会震动的,如果管道的压力大,声音很恐怖的。我用过DN65的电磁阀,突然关闭的时候,整个管道都在震动,声音很大,我老害怕管道会破裂,不过公司为了省钱,没办法。
建议在要求不高(非恒温恒湿,温度精度要求不高)的时候,小管径采用电磁阀,大管径还是采用电动二通阀吧。
温度要求高和恒温恒湿系统就用比例积分阀吧,至于控制方式看情况了,如果只是温度有要求,可以采用一般的PID调节器都可以,恒温恒湿需要控制的东西比较多,只能用DDC或者PLC了。
你那工程关空调不关比例积分阀,是自控系统没搞好,或者是控制器没带有这个功能。现在好多比例积分阀都带弹簧复位功能,用电控都可以实现关机关水的功能的,接个中间继电器与风机接触器连锁,断了比例阀的电就是了。
回复
3楼
普通的就只能普能的电动二通阀就好了,五件套的,到处都有的卖,有恒温恒湿要求的阀门是接受比例信号可比例调节的,这种就只能是通断了,也就是只能ON/OFF 。明白?
回复
4楼
精度不高的话用个温控器就好了
回复
5楼
经济实惠啊