最近要装一组400KVAR的电容器用于10KV线路的补偿,电容器我选11/1.732KV的,按星形接线,但最终到货的却是11KV的(三相),不知是否能用,另外该套设备还要在线路上串一采样电流互感器,我认为其一次电流应与线路关口电流互感器一次电流一致,不知是否合理,还有装置的保护方式用哪几种比较理想,最好能把定值也给算算.(正确的赏5分)
最近要装一组400KVAR的电容器用于10KV线路的补偿,电容器我选11/1.732KV的,按星形接线,但最终到货的却是11KV的(三相),不知是否能用,另外该套设备还要在线路上串一采样电流互感器,我认为其一次电流应与线路关口电流互感器一次电流一致,不知是否合理,还有装置的保护方式用哪几种比较理想,最好能把定值也给算算.(正确的赏5分)
2楼
我想请问楼主,你是怎样组出来的400KVAR的电容??是集合式的吗??
回复
3楼
完全能用。
根据你的方案,采样电流互感器似乎没有必要去用,因为是单组投切,而且你应该考虑了过补偿的问题;在这种情况下,没有必要通过采样来控制投切。
我看只需要1、跌落式熔断器;2、熔断器(过流保护);3、避雷器(过压保护)。加上一些必要的元件即可。
回复
4楼
电容器三角形接法.
过流保护+横联差动保护+接地保护
回复
5楼
你到货那个是不是成三角的了哦??
你还要搞个放电的PT一般极限输出500VA的就能满足了,PT的准确级标明是放电用!
回复
6楼
感谢各位的回复,其实10KV的电容器只能按星形或双星形接线,额定电压只能按10/1.732KV选择,这是国标95规程的规定,我之所以问11KV的能否使用,主要是不知是否有比95规程更新的规程,必竟厂家都是狡猾狡猾地,它对我说现行规程可以允许高压电容补偿按三角接法,我一头雾水,的以只好请教各位了.
回复
7楼
11kV三相电力电容器内部一般是按三角形接线,用在线路补偿上没有问题。按搂主的说法需要采集线路电流,是不是想根据线路无功需求量自动投切?如果是采用自动投切,建议在控制器内设置两段过流保护、过电压保护和低电压保护,外部再加跌落熔断和避雷器保护就可以了。投切控制装置(柱上型)有现成的厂家提供。
回复
8楼
高压三相电容器内部接法都为星形,电流互感器要看你装置是自动还是手动的。
回复