1,现在存在商家为追求最大利润与业主为追求最小初投资的矛盾。业主不都是看技术层的,大部分不会从初投资和运行整体考虑。2,现在接项目以关系为主特别在净化行业表现的尤为明显。一般一个项目多家进行比标,而价格起了重要的一部分,为了降低造价在你们是如何考虑的?当然遇到懂的业主我们可以和他们谈方案,如果不懂的呢?比如:a, 3级甚至更多级过滤阻力慢慢变大,用变频带来的保障和节能(不用的话以过滤网终阻力计算选风机,然后通过阀门调节实现)在设计时会选用吗?
2,现在接项目以关系为主特别在净化行业表现的尤为明显。一般一个项目多家进行比标,而价格起了重要的一部分,为了降低造价在你们是如何考虑的?当然遇到懂的业主我们可以和他们谈方案,如果不懂的呢?比如:
a, 3级甚至更多级过滤阻力慢慢变大,用变频带来的保障和节能(不用的话以过滤网终阻力计算选风机,然后通过阀门调节实现)在设计时会选用吗?
b, 新风机组的变频器(理论上只要装就肯定节能)呢?
c, 水系统水泵变频呢?(我见过好多工程,事实上是很有必要装变频器的,但都没有采用,就手动去多开一台或多关一台主机及泵)
d, 再说即使过滤网的等级配置我看到好多工程都没有按行规,比如末端是U16的,新风+DC系统在新风空调箱中大家是如何配置的呢?难道全是按2-4的等级差(级级保护)来配置的吗?(我看大部分都是来个3级,F9-H11放末端完事)
e, 。。。。
希望大家说自己的看法