高手,我问: 中央空调设计中,遇到沐浴室该怎么办。
高手,我问:
中央空调设计中,遇到沐浴室该怎么办。
12楼
是否发错了?
回复
13楼
加大排风量,根据实际情况作一台空调,室内机放在走道内,接风口至浴室
回复
14楼
那些高档洗浴中心空调用的很多呀
回复
15楼
我觉得沐浴室不需要空调。如果顾客要求要,也可以在沐浴室里装个空调风口。
不知大家是怎样认为的?我同意以上说法,你知道装起来后的结果吗?完全没必要的.
回复
16楼
浴室只作通风,不作空调
回复
17楼
这是办公楼里面的空调系统,不是家用的。
回复
18楼
靠,顶
回复
19楼
谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊谢谢了谢谢啊
回复
20楼
设空调进风口(位置在靠近进门处),同时设排风口(位置在远离进门处),排风量大于进风量。排风机和进风口处风阀连锁,排风机关闭后,进风口关闭,浴室内要保持微负压。如果要做得更好,还可以加一些自控探头。
回复
21楼
设空调进风口(靠进门出),同时设排风口(远离进风处),排风大于进风,浴室微负压。
回复