我等!沐浴室中央空调怎么设计 英雄.....
chicken110
chicken110 Lv.2
2005年09月02日 11:38:40
来自于中央空调
只看楼主

高手,我问: 中央空调设计中,遇到沐浴室该怎么办。

高手,我问:
中央空调设计中,遇到沐浴室该怎么办。
免费打赏
realjeland
2005年09月02日 11:44:25
2楼
我觉得沐浴室不需要空调。如果顾客要求要,也可以在沐浴室里装个空调风口。
不知大家是怎样认为的?
回复
zys0000
2005年09月02日 11:50:14
3楼
北方的沐浴室冬天要考虑用暖气片采暖
回复
recolder
2005年09月02日 11:53:06
4楼
一般考虑通风就行了,要装中央空调得防止风口结露!
回复
chicken110
2005年09月02日 11:58:46
5楼
那个老外骄气,何况没有暖气,用空调送风,不知道该怎么办,要防腐防结露吧,还得考虑通风吧?
回复
zhengxufeng
2005年09月02日 11:58:48
6楼
一定要做新风,和排风。北方的沐浴室冬天要考虑用暖气片采暖,湿度太大,对设备影响比较大。浴室可以做空气处理器,其他的做风机盘管
回复
chicken110
2005年09月02日 12:02:25
7楼
我想做机械排风,用空调做热源,可这个温度怕不适合
回复
zys0000
2005年09月02日 13:17:11
8楼
跟老外说用浴霸算了,通风就用排气扇,跟偶家厕所一样
回复
nijmail
2005年09月02日 13:24:03
9楼
回复
fzcefc
2005年09月02日 13:24:46
10楼
其实,厂家根本没有限定也不应该限定热水进出口温度,而是根据实际热水供给状况来计算供热量,一般如下:
1、风冷热泵机组所提供的热水状况:45-->40℃,温差选5℃;
2、市政热水一次侧:90~80~70℃,温差选10~15℃;
3、市政热水二次侧:60℃,温差选10℃;
回复
njzxh
2005年09月02日 15:19:13
11楼
看来你这个沐浴室是家用的,装个高级暖风机或浴霸或做地暖做暖气片全都可以。
如果是公共沐浴室,光管采暖就行了。
回复

相关推荐

APP内打开