供水量100L/S的城市 从水厂出来的管道应该配多少管径?
keepquite622
2010年05月19日 11:45:59
只看楼主

供水量100L/S 也就是8000多吨每天 的城市 从水厂出来的管道应该配多少管径?水泵是IS200-150-400A 它的参数是103.9L/s,扬程44m 我就是想知道管网中的管径应该大致在一个什么范围内呢?从输水厂出来的接到官网的管径是两根800mm的 这个太大了吧?

供水量100L/S 也就是8000多吨每天 的城市 从水厂出来的管道应该配多少管径?
水泵是IS200-150-400A 它的参数是103.9L/s,扬程44m
我就是想知道管网中的管径应该大致在一个什么范围内呢?
从输水厂出来的接到官网的管径是两根800mm的 这个太大了吧?
免费打赏
keepquite622
2010年05月19日 11:47:33
2楼
在线等啊
回复
ley
2010年05月20日 18:22:07
3楼
1根800都大了,
选管径首先要确定流速,
400的流速0.8m,损失2.37m/1000m;
450的流速0.63m,损失1.3m/1000m;
500的流速0.5m,损失0.77m/1000m;
要看管道末端水压需要多少,再定管径..
管子太大水泵打不上去。