2000KVA的变压器, 进线开关选4000的框架,脱扣3200.还是选3200的框架同样脱扣3200呢?因为要考虑经济因数
2000KVA的变压器, 进线开关选4000的框架,脱扣3200.
还是选3200的框架同样脱扣3200呢?
因为要考虑经济因数
2楼
我觉得框架电流最好大于脱扣电流
回复
3楼
应该选壳架电流4000A。
回复
4楼
肯定要大于脱扣电流,当然是4000A
回复
5楼
从温升的角度考虑,应该选4000的框架,3200的额定电流!
回复
6楼
问问供电局吧!看看有何臭规定,各地也许不一样,我在东莞时供电局就要求按两倍变压器容量选择开关的框架电流!
回复
7楼
我选的是4000的框架,4000的脱扣,整定0.8倍(3200A)
回复
8楼
我也觉得选4000,整定3200
回复
9楼
脱扣3200A小不小?
回复
10楼
2000KVA二次电流2887A.选4000A框架整定0.8合理.
回复
11楼
不用讨论,选了设备,样本上就有推荐的,在根据实际情况整一下!!
回复