风口堵了,面板滴水是怎么回事呢?
xldays
xldays Lv.2
2005年09月01日 20:29:05
来自于中央空调
只看楼主

我在工地上看到天花机(R22系统 四面出风)的风口被装修时候的灰尘堵了,回风口面板出现了滴水,这是怎么是怎么回事呢?

我在工地上看到天花机(R22系统 四面出风)的风口被装修时候的灰尘堵了,回风口面板出现了滴水,这是怎么是怎么回事呢?
免费打赏
jswgq-55
2005年09月01日 20:40:07
2楼
有可能是风口保护层被破坏,拆开主机看啊。
回复
songduansheng
2005年09月07日 13:17:42
3楼
俺来学习的,不知道怎么办,解决问题后请楼主,的解决方案共享一下,感激
回复
deathgod007
2005年09月07日 13:39:16
4楼

应该是送风口被堵后风被堵在风管机内与回风混合产生冷凝水了,把风口清理一下弄一下风口扇叶应该没事了
回复
zwxdh
2005年10月06日 18:47:57
5楼
回复
pgp811216
2005年10月06日 22:29:50
6楼
天花机的风口堵了?不明白。
应该是里面的过滤器堵了吧!?
如果是这样,把它清洗就好了!
回复
nky6666
2005年10月07日 09:49:56
7楼
洗过滤器
回复
l13951858124
2005年10月07日 10:17:32
8楼



送风口或回风口堵了以后,都会造成换热盘管的空气流量很小,达不到设计要求,少量的空气不断被冷却,温度降低到足够低以后,机组的外壳就会结冷凝水(和水管保温不够结冷凝水一样)。解决的方法是,清理风口,清洗过滤网。