严寒地区冬季空调系统负荷是不是比夏季空调负荷大,冬季新风室外温度-10多度,需要做什么处理吗?再进入空气处理机
严寒地区冬季空调系统负荷是不是比夏季空调负荷大,冬季新风室外温度-10多度,需要做什么处理吗?再进入空气处理机
2楼
小伙子肯定是刚入行的。
室外气温太冷的话,估计得加个电辅。
没做个-10°C地区的新风处理,以上意见仅供参考。
回复
3楼
严寒地区冬季空调负荷从数值上一般大于夏季负荷,主要就是新风负荷。一般需要预热,另外新风入口必须设与风机联动的电动阀,风机不运行时关闭,防冻。
回复
4楼
新风比小的话,直接进就好
新风比较大,混风温度较低,看情况定了,就要新风预热再进了
回复
5楼
谢谢大家给你意见,工程说一个一万多平米的商场,新风30000多,占总风量的55%,工程地点在沈阳。要是用电预热需要很大的电量,再有这样的工程需要做排风吗