高规6.2.1条:当反弯点不在柱的层高范围内时,柱端弯矩设计值可直接乘以柱端弯矩增大系数ηc。哪种情况“反弯点不在柱的层高范围内”?

高规6.2.1条:当反弯点不在柱的层高范围内时,柱端弯矩设计值可直接乘以柱端弯矩增大系数ηc。哪种情况“反弯点不在柱的层高范围内”?
免费打赏
zixuanzx
2010年05月19日 22:47:39
2楼
:victory: 帮顶
回复
ljy860921
2010年05月19日 23:44:56
3楼
高层建筑框架结构,若梁柱线刚度比很小(K小于0.1),则框架底层柱的反弯点高度比会大于1(1.2~1.3左右),这时底层柱的反弯点就不在柱高范围内,而在上柱。同样,若梁柱线刚度比很小,在框架顶层柱,会出现反弯点高度比小于零的情况,即反弯点在下柱范围。至于如何理解,可以设想,柱刚度很大,梁刚度很小时,框架如几根竖杆靠弱梁联系,显然,在水平荷载作用下,柱更近似几根悬臂杆共同受力(类似多肢墙受力图示),则弱联系梁之间,显然就不会出现反弯点了。
回复
zhangdaqian1910
2010年05月20日 11:59:24
4楼
楼上高论!学习了!
回复
gjy0149
2010年05月20日 17:07:54
5楼

当两端弯矩符号不一样时(也就是方向不同时),反弯点不在柱的层高范围内
回复
zhouyang91899
2010年05月21日 09:07:31
6楼
很好
回复
bingxin890113
2013年02月19日 13:41:19
7楼
gjy0149 发表于 2010-5-20 17:07 当两端弯矩符号不一样时(也就是方向不同时),反弯点不在柱的层高范围内我可以理解成 两端弯矩同一时针时 及都是顺时针或者都是逆时针时 则弯矩在规定底部受拉为正前提下 两端弯矩同号
回复
co1460285442958
2016年04月10日 18:53:21
8楼
zhanwei712 发表于 2010-5-19 23:44 高层建筑框架结构,若梁柱线刚度比很小(K小于0.1),则框架底层柱的反弯点高度比会大于1(1.2~1.3左右), …我想请问一下我的反弯点在顶层是负值,那么顶层的柱端弯矩和相邻下层的柱端弯矩怎么求,放大系数怎么取,谢谢!