关于工频运行电流和变频器工频运行电流的差别的请教
yangping_nj
2010年05月18日 16:01:12
只看楼主

我们有有一变频器控制盘,工频运行(接触器吸合)时电流15A, 变频器50HZ时的电流为9A左右,CT装在变频器上端。客户要我们解释,请教各位怎么解释谢谢。

我们有有一变频器控制盘,工频运行(接触器吸合)时电流15A, 变频器50HZ时的电流为9A左右,CT装在变频器上端。客户要我们解释,请教各位怎么解释谢谢。
免费打赏
lingxuct
2010年05月18日 17:50:48
2楼
可能存在大马拉小车的情况,用变频器时的功率因数很高。
回复
yangping_nj
2010年05月19日 15:18:53
3楼
谢谢
回复
姜振祥
2010年05月19日 15:24:26
4楼
肯定是不一样的 关键就在于 二者的功率因数是不一样的 工频的功率因数很低的 也就0.6几左右啊 而变频的功率因数应该在0.98作用啊 所以二者的电流就有差别了。
回复
ccccyq
2010年05月19日 16:07:35
5楼
楼上正解
回复
zxr2625
2010年05月21日 14:15:56
6楼
各位辛苦了!!!:call: :time:
回复
diweizheng_508
2010年05月21日 20:00:03
7楼
:time:
回复
y502x
2010年05月21日 23:26:33
8楼
电动机的功率因数不可能小到0.6吧?一般都在正常情况下都85以上.主要影响是工频动行是几乎正弦电流,而变频器时谐波分量大,波形失真造成计量差差异.