我们有有一变频器控制盘,工频运行(接触器吸合)时电流15A, 变频器50HZ时的电流为9A左右,CT装在变频器上端。客户要我们解释,请教各位怎么解释谢谢。
我们有有一变频器控制盘,工频运行(接触器吸合)时电流15A, 变频器50HZ时的电流为9A左右,CT装在变频器上端。客户要我们解释,请教各位怎么解释谢谢。
2楼
可能存在大马拉小车的情况,用变频器时的功率因数很高。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
肯定是不一样的 关键就在于 二者的功率因数是不一样的 工频的功率因数很低的 也就0.6几左右啊 而变频的功率因数应该在0.98作用啊 所以二者的电流就有差别了。
回复
5楼
楼上正解
回复
6楼
各位辛苦了!!!:call: :time:
回复
7楼
:time:
回复
8楼
电动机的功率因数不可能小到0.6吧?一般都在正常情况下都85以上.主要影响是工频动行是几乎正弦电流,而变频器时谐波分量大,波形失真造成计量差差异.
回复
9楼
电动机的功率因数小到0.6属正常!:lol
回复
10楼
功率因数问题·
回复
11楼
功率因数有区别
回复