电气施工图中时常看到这些类型的电缆(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯,5芯),小弟外行,还请各位大虾把每种类型的电缆常用在哪些地方说清楚点。百度搜了个便,总是觉得迷糊。:Q
电气施工图中时常看到这些类型的电缆(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯,5芯),小弟外行,还请各位大虾把每种类型的电缆常用在哪些地方说清楚点。
百度搜了个便,总是觉得迷糊。:Q
2楼
电缆线芯分为相线(A,B,C线),中性线,也叫零线(N线),以及底线(PE线)三种
有时要求零线及地线与相线通截面,有时要求可以减小截面(一般是二分之一),具体要看规定了
3+1芯用在是TN-C系统,零线和地线合一(PE线)减少截面
4芯同样用在TN-C系统,表示PEN线与相线通截面
3+2,4+1,5芯都是用在TN-S系统
3+2表示N线盒PE线均减小截面
4+1表示PE线减小截面
5芯表示全部同截面
回复
3楼
3+1也可以用在TN-C-S系统,有一根线是PEN线,只不过相线和中性线的截面积不一样。
3+2是用在TN-S系统中,中性线和保护线的截面积相等。
4芯的截面积都相同。
4+1表示相线和中性线的截面积相等,pe线的截面积小
回复
4楼
“3+1芯用在是TN-C系统,零线和地线合一(PE线)减少截面
4芯同样用在TN-C系统,表示PEN线与相线通截面
3+2,4+1,5芯都是用在TN-S系统
3+2表示N线盒PE线均减小截面
4+1表示PE线减小截面
5芯表示全部同截面”
能否再详解?他们好像都可以用在TN-C-S系统中吧?还有就是现在有没有强制规定使用TN-S系统呢?
回复
5楼
其实,你只要明白 电缆的 是几相的 !
用几相 剩下的 就是 N和PE 了!
回复
6楼
回复
7楼
能否再详解?他们好像都可以用在TN-C-S系统中吧?还有就是现在有没有强制规定使用TN-S系统呢
回复
9楼
电缆线芯分为相线(A,B,C线),中性线,也叫零线(N线),以及底线(PE线)三种
有时要求零线及地线与相线同截面,有时要求可以减小截面(一般是二分之一),具体要看规定了
3+1芯用在是TN-C系统,零线和地线合一(PE线)减少截面
4芯同样用在TN-C系统,表示PEN线与相线同截面
3+2,4+1,5芯都是用在TN-S系统
3+2表示N线盒PE线均减小截面
4+1表示PE线减小截面
5芯表示全部同截面
回复
10楼
学习了。
不过我看一些电路图,总线是3+1或者4芯,分支都是3+2或者4+1或者5芯的,这难道就是常说的TN-C-S系统吗?有没有直接TN-S系统呢
回复
11楼
电动机也是用3+1或者4芯电缆,没有零线啊
回复