客房的设计
awen123
awen123 Lv.2
2005年09月01日 16:29:32
来自于防雷减灾
只看楼主

客房中的小配电箱总断路器是三相好还是单相好?如果几个合为一个回路用T接的话,一般是在吊顶内,那以后是不是不好检修呢?(这是甲方提出的问题) T接的地方什么时候用断路器呢?

客房中的小配电箱总断路器是三相好还是单相好?如果几个合为一个回路用T接的话,一般是在吊顶内,那以后是不是不好检修呢?(这是甲方提出的问题) T接的地方什么时候用断路器呢?
免费打赏
yphy
2005年09月01日 18:28:58
2楼
甲方的意识比较有新意,第一次听说,想想晚上假如出故障了,爬上去处理.居高临下的俯视别人睡觉就不好讲隐私了.
回复
李兴龙机电科技
2005年09月01日 19:29:33
3楼
单相。
回复
ttzqb
2005年09月02日 08:22:59
4楼
用单相
回复
awen123
2005年09月02日 13:11:52
5楼

我真是晕,你的想法也很有新意,呵呵
回复
kaven8899
2005年09月02日 21:08:07
6楼
标准房负荷不大,单相进线即可。总统套房、豪华套房经常配有蒸汽房、按摩浴缸等大功率设备,有的还带有小厨房,建议使用三相进线。
回复
gjf666
2005年09月02日 21:22:22
7楼
单相三相应是负荷大小来定,T接应壁橱顶内或与隐蔽处做接线盒较好。如果变截面就应加保护开关。
回复
xujinzhan
2005年09月02日 23:00:24
8楼

比较完善。
回复
awen123
2005年09月03日 08:43:28
9楼

变截面就要加开关吗?是不是配线超过三米才加呢?
回复
kolmar
2005年09月04日 09:26:21
10楼


这个贴怎么在电气减灾?
回复
z_yigang
2005年09月08日 00:08:40
11楼


甲方的要求是最常用做法的最常用一种