求:北京热负荷估算指标
zhangl1616
zhangl1616 Lv.3
2010年05月18日 14:11:10
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手:哪位能上传一份最全的采暖热负荷估算指标呀,我手上的资料太简单了! 做节能专篇需要各种建筑功能的热负荷估算指标,比如健身房、活动中心、影院、demo室、图书室、商务中心、物业办公用房、员工餐厅、百货商场、医院等等…… 先谢谢各位了

请教各位高手:哪位能上传一份最全的采暖热负荷估算指标呀,我手上的资料太简单了!

做节能专篇需要各种建筑功能的热负荷估算指标,比如健身房、活动中心、影院、demo室、图书室、商务中心、物业办公用房、员工餐厅、百货商场、医院等等……

先谢谢各位了
免费打赏
ljbb1789
2010年05月18日 14:53:27
2楼
有这种东西么?
有这种东西么!
回复
zhangl1616
2010年06月07日 14:42:32
3楼
怎么没有?
回复
wfxjwang
2010年06月07日 16:05:09
4楼
03版技术措施
回复
cyberloner
2010年06月07日 16:23:44
5楼
这个楼主要的太详细了,应该没有吧
回复
zhangl1616
2010年06月09日 10:16:44
6楼
是太具体了,技术措施里没有,评审专家非要不可,哎……:Q
回复
ljbb1789
2010年06月09日 13:42:43
7楼
热负荷估算指标本身就是一个不完全准确的定西,是个区间值,它是建立在房间外扰及内扰条件上的
外扰影响因素维护结构k值、窗墙比、窗户遮阳系数等等
内扰影响包括房间内人员数量、密度、灯光、设备等的散热量
把以上的设计数据按照房间类型进行划分,并通过大量设计文件,得到不同类型的房间热指标
如此才划分了影院、医院、办公楼等房间类型的热指标,并且这只是针对大多数建筑都有的房间类型划分,其他少量不常见类型房间按照相似房间选择,因此也就不会有什么demo室、商务中心、物业办公用房什么的热负荷指标,影院、图书室、百货商场、医院可以有。
房间外扰及内扰是负荷指标的源头,房间类型是尾巴。抓住源头才能知道负荷取多少,只希望得到不同房间类型的指标是没有结果的,具体到各个项目都不一样。
强调一点,热负荷估算指标一定是个区间值,不同房间类型的热负荷会有交叉,比如商场和医院选择负荷指标时,可能选择的负荷指标就是同一个数值。但是你要以上不同房间类型的指标,应该希望得到一个不同类型房间负荷指标比较的结果,各个房间都有差异才好比较,若是平均值则做好,容易比较。
再一个,北京地区,这就限制了你只能招北京的数据。但是官方发布的数据是没有的,可以找设计院的人问问,他们会有多年的经验值。
再或者,那就去搞调查统计吧。
我不是专家,只是个路过的。
回复
zhang929339991
2014年01月13日 12:36:41
8楼
看节能啊,应该有
回复

相关推荐

APP内打开