200KVA的变压器与多大的断路器接触器配合使用?
yuoak2008
yuoak2008 Lv.2
2005年09月01日 15:55:54
来自于变压器
只看楼主

200KVA的变压器与多大的断路器接触器配合使用? 谢谢

200KVA的变压器与多大的断路器接触器配合使用?
谢谢
免费打赏
kyzy_0731
2007年06月17日 15:31:31
12楼
应该用630A的断路器,要考虑到过负荷的可能性
回复
carlchan
2007年06月17日 22:14:36
13楼


那么夸张?个人觉得315已经够了,再怎么过负荷也不应该装超过400的断路器
回复
janejacky
2009年04月06日 18:36:16
14楼
原帖由 carlchan 于 2007-6-17 22:14 发表


那么夸张?个人觉得315已经够了,再怎么过负荷也不应该装超过400的断路器 [/q]
同意]
回复
song237358304
2009年04月06日 22:49:52
15楼
个人认为 断路器应该选比计算电流大一级的 315的确够了
回复
wa.tclysys
2009年04月08日 15:01:39
16楼
应该选用壳架为400A,整定也为400A的就可以了。
200/1.732X0.38X1.3=395A,故选400A完全可以
回复
lnhldlwj
2009年04月28日 15:50:58
17楼
选315的就可以,型号:DW15-630Y(315),短路电流9.03KA