200KVA的变压器与多大的断路器接触器配合使用? 谢谢
200KVA的变压器与多大的断路器接触器配合使用?
谢谢
12楼
应该用630A的断路器,要考虑到过负荷的可能性
回复
13楼
那么夸张?个人觉得315已经够了,再怎么过负荷也不应该装超过400的断路器
回复
14楼
原帖由
carlchan 于 2007-6-17 22:14 发表
那么夸张?个人觉得315已经够了,再怎么过负荷也不应该装超过400的断路器 [/q]
同意]
回复
15楼
个人认为 断路器应该选比计算电流大一级的 315的确够了
回复
16楼
应该选用壳架为400A,整定也为400A的就可以了。
200/1.732X0.38X1.3=395A,故选400A完全可以
回复
17楼
选315的就可以,型号:DW15-630Y(315),短路电流9.03KA
回复