200KVA的变压器与多大的断路器接触器配合使用?
yuoak2008
yuoak2008 Lv.2
2005年09月01日 15:55:54
来自于变压器
只看楼主

200KVA的变压器与多大的断路器接触器配合使用? 谢谢

200KVA的变压器与多大的断路器接触器配合使用?
谢谢
免费打赏
yuoak2008
2005年09月01日 15:58:13
2楼
我是新进入这个行业的。
回复
zzdlm_cn
2005年09月01日 17:57:24
3楼
200/1.732/380/COSφ(kA),你自己算吧.
回复
crazyboy
2005年09月01日 22:47:49
4楼

楼上的计算公式不对啊,200KVA,不要再除功率因数了;
断路器额定电流可选400A,各种整定可再按手册设定
回复
zzdlm_cn
2005年09月02日 09:12:06
5楼


谢谢!
另,你没看清我的单位是kA。
回复
liyong_1979
2005年09月02日 09:25:26
6楼
断路器厂家样本上一般都有多大的变压器选多大开关
回复
crazyboy
2005年09月02日 15:27:43
7楼
回复
wuqiurui
2005年09月04日 17:27:31
8楼
回复
随Ω缘
2005年12月15日 19:06:14
9楼
脱扣电流可选400A

断路器厂家样本上一般都匹配过小(因是参照国外).
回复
寒塘渡鹤影
2005年12月15日 19:14:36
10楼
200,000/380/1.732
用315A断路器
回复
liu630
2007年06月13日 15:02:36
11楼
用400A的开关,长延时整定到0.8倍的框架电流就可以了。