某系统设计全热新风热交换器,技术措施上要求:为保证热回收效率,新风和排风的风量应基本相等,最大不超过1:0.75。想问:1、为什么不能超过1:0.75? 2、如果新风和排风比例在1:0.85,相对于1:1时的0.69的全热效率,是大于0.69还是小于0.69呢?

某系统设计全热新风热交换器,技术措施上要求:为保证热回收效率,新风和排风的风量应基本相等,最大不超过1:0.75。
想问:1、为什么不能超过1:0.75?
2、如果新风和排风比例在1:0.85,相对于1:1时的0.69的全热效率,是大于0.69还是小于0.69呢?
免费打赏
hzhdongming
2010年05月18日 15:52:38
2楼
我的理解是:1、在相应的电功率下新排风比大概为1时,换热效率最大,新风量再变大时,在增大风机功率的情况下,换热量增加少得可怜,所以新风量不宜过大
2、热效率在设计时应该是按新风和排风比例在1:1时最优,其他工况下效率应该低于0.69。