绕组的星接角接问题
electricity
electricity Lv.13
2010年05月18日 11:49:00
来自于电站工程
只看楼主

低压电机一般接成角形, 因为让绕组承受线电压, 减少电流。 而高压电机一般是星形, 绕组承受相电压, 减少绝缘造价, 10/0.4KV变压器10KV侧接成角形, 因为是让谐波在角内循环, 不进入系统。。。现在又来了发电机星接角接的问题,又是另外一套理论, 我都快懵了, 请高人给做一个系统的归纳总结。

2010年05月18日 17:59:19
2楼
小发电机出口电压需要380/220V,当然是Y接法才能输出N线;

大容量发电机是高压,需要对定子绕组的绝缘控制,就是中性点高阻接地,所以也是Y接法,没有中性点,就没法控制了。