地热水+水源热泵请教各位师兄,师姐: 现有一设计:四口地热井,每口流量40m3/h,温度60℃,要求给一18万平米的家属楼供暖,要求用地板采暖。 设计思路:地热水经除沙进入储水罐1(池),进入分水器1,供给用户1,回水进入集水器,分两路走:一路回储水罐1(池);另一路进入储水罐2(池),从储水罐2(池)出来的水进入水源热泵机组进行热交换(尾水进入游泳池或排放)给用户2供热。 附:1.用户进回水温度为55℃和45℃; 2.尾水排放温度35
请教各位师兄,师姐:
现有一设计:四口地热井,每口流量40m3/h,温度60℃,要求给一18万平米的家属楼供暖,要求用地板采暖。
设计思路:地热水经除沙进入储水罐1(池),进入分水器1,供给用户1,回水进入集水器,分两路走:一路回储水罐1(池);另一路进入储水罐2(池),从储水罐2(池)出来的水进入水源热泵机组进行热交换(尾水进入游泳池或排放)给用户2供热。
附:1.用户进回水温度为55℃和45℃; 2.尾水排放温度35
问:1.经济算能提供负荷 7000 kw,即每平方40 kw,是否满足供暖要求;2.需要多大的储水罐(池);3.水源热泵机组一次侧供回水能否达到10℃温差;
请各位大虾多多指教,还有没有更好的方案?
我的qq号:308788665