请教:地热水+水源热泵
snicker7
snicker7 Lv.2
2005年09月01日 15:00:02
来自于热泵工程
只看楼主

地热水+水源热泵请教各位师兄,师姐: 现有一设计:四口地热井,每口流量40m3/h,温度60℃,要求给一18万平米的家属楼供暖,要求用地板采暖。 设计思路:地热水经除沙进入储水罐1(池),进入分水器1,供给用户1,回水进入集水器,分两路走:一路回储水罐1(池);另一路进入储水罐2(池),从储水罐2(池)出来的水进入水源热泵机组进行热交换(尾水进入游泳池或排放)给用户2供热。 附:1.用户进回水温度为55℃和45℃; 2.尾水排放温度35

地热水+水源热泵

请教各位师兄,师姐:

现有一设计:四口地热井,每口流量40m3/h,温度60℃,要求给一18万平米的家属楼供暖,要求用地板采暖。

设计思路:地热水经除沙进入储水罐1(池),进入分水器1,供给用户1,回水进入集水器,分两路走:一路回储水罐1(池);另一路进入储水罐2(池),从储水罐2(池)出来的水进入水源热泵机组进行热交换(尾水进入游泳池或排放)给用户2供热。

附:1.用户进回水温度为55℃和45℃; 2.尾水排放温度35

问:1.经济算能提供负荷 7000 kw,即每平方40 kw,是否满足供暖要求;2.需要多大的储水罐(池);3.水源热泵机组一次侧供回水能否达到10℃温差;

请各位大虾多多指教,还有没有更好的方案?

我的qq号:308788665

免费打赏
zhengxufeng
2005年09月01日 15:19:38
2楼
1.经济算能提供负荷 7000 kw,即每平方40 kw,是否满足供暖要求?
要看你的工程处在哪个位置?建筑维护结构形式?
我们设计的石家庄的(室外计算温度-8度),维护结构:外墙钢筋混凝土200+50厚聚苯,内墙200厚加气混凝土块,外窗中空玻璃,屋顶贴80厚聚苯,地下室贴65厚聚苯。按建筑面积,每平方40 kw,没有问题
3.水源热泵机组一次侧供回水能否达到10℃温差?
现在水源热泵机组可以进行温度控制达到10℃温差
建议尾水进入游泳池或进行加压回灌,现在水资源紧缺呀


回复
zhengxufeng
2005年09月01日 15:25:11
3楼
尾水排放温度35?
有些浪费,水源热泵机组利用打井,从地下出水才20度左右,回灌水更低。
实际计算一下你的可利用温差,提供的负荷。看是否可以提供生活热水
回复
dongxian_001
2005年09月11日 11:17:39
4楼
每平方米是40KW还是40W呀??
回复
zz_6
2005年09月12日 09:42:36
5楼
我们单位在北京做过一个40万平米的住宅地板采暖,也是用的地热与热泵机组结合,效果非常好,不知你所说的项目在那里,你提出的问题如果设计合理的话,应该没有问题!
回复
zhengxufeng
2005年09月12日 11:37:11
6楼
每平方米是40W呀
回复
sbq0616
2009年09月20日 21:28:52
7楼
尾水是什么意思?请解释一下可以吗
回复

相关推荐