消防试压问题?
yeliwei
yeliwei Lv.3
2005年09月01日 14:26:43
只看楼主

消防消火栓立管试压是否要排空空气?假如不排空会出现什么样的情况??

消防消火栓立管试压是否要排空空气?假如不排空会出现什么样的情况??
yeliwei
2005年09月01日 21:15:04
2楼
没人关注这个吗?这个是现实遇到的问题
回复
birdboy1025
2005年09月01日 21:36:18
3楼
肯定要排空的,不排空的话压力度数会不稳定。
回复
q.t.tonghua
2007年04月20日 16:19:16
4楼

必须排空气,采用自动排气阀就行了!
如果不排轻是压力不稳定,重是爆管
回复
skycygiggs
2007年04月20日 16:46:09
5楼
须排空气,采用自动排气阀就行了!
如果不排轻是压力不稳定,重是爆管
回复
lixinyu129
2007年04月23日 12:24:31
6楼
肯定要排,但现在的排气阀质量都不怎么样.不排的话压力会不稳定,你如何稳压!
回复
luyanbo163
2007年04月25日 10:46:20
7楼
要排 肯定
回复
pzhwutom
2007年04月25日 11:36:14
8楼
施工单位应该知道的。
回复
tianjike
2007年05月07日 18:37:30
9楼
靠,不排空气你怎么稳压,老大
回复
chj-summer
2007年05月08日 20:15:26
10楼
呵呵
我是做施工的
我以经常碰到
不排尽空气的话
一般是稳压稳不住的
一般要不系统加自动排气阀
要不在试压的时候在最高处加放气阀
回复
z48625z
2007年10月07日 15:16:00
11楼
谁能说一下自动排气阀的工作原理,它应该是气能排除,而水排不出去吧,但是它是怎么实现的呢?