求助,帮帮小妹的忙哦!
inshire
inshire Lv.8
2005年09月01日 10:16:59
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,本来在设计院已经改行做水了,结果老板接了个暖通的活,根本没有接触,只有求助大家了,现在需要热工计算书还有暖通的方案说明,还请打家多多帮忙! 邮箱:inshire@yahoo.com.cn

大家好,本来在设计院已经改行做水了,结果老板接了个暖通的活,根本没有接触,只有求助大家了,现在需要热工计算书还有暖通的方案说明,还请打家多多帮忙! 邮箱:inshire@yahoo.com.cn
免费打赏
zhengxufeng
2005年09月01日 11:30:43
2楼
楼主的头像好漂亮呀,等级、积分好高。
关于热工计算书,我们都是审图的给发一份,自己填写。主要是建筑外维护结构的传热系数及材料,和建筑专业协调一下;暖通的方案说明在设计说明中应该有的。你的建筑形式、功能都是什么样的?哪里的工程?应该说明白呀
回复
flyingbird
2005年09月01日 13:36:18
3楼
估计楼主是给排水论坛过来的。
回复
guolei12344
2005年09月01日 13:54:33
4楼
呵呵,顶下,小妹妹还是多看书和论坛,把我门置顶那个《暖通设计指南》下载下来好好看看把。/
回复
80教育
2005年09月01日 14:13:41
5楼
楼主谁方面肯定很厉害啊!有水方面的问题得请教一下!
回复
inshire
2005年09月01日 14:40:37
6楼
九头虫 大哥,我在群上等你半天,你就是不露面啊!请问采暖的回水可不可以用做空调的供水啊?我急需要的!谢谢了!我的工程是一个厂区,不想用几种热水,所以考虑使用采暖的回水!有暖通的方案说明也请帮忙传一下!谢谢!多谢!
回复
zhengxufeng
2005年09月01日 15:05:47
7楼
楼主,俺这里先回答一下:
采暖的回水用做空调的供水存在以下问题:
1。水质的问题,采暖水水质要求比较低;
2。压力、流速的问题,一般采暖设计流速比较低,一般采暖温差25度,空调供热温差10度,采暖阻力比较小,而一个风机盘管就1.5mH2O
3。水温的问题,温度控制比较难,一般空调需要60~50,而采暖95~70;
现在想到的就这些了
建议加一个换热器,把暖气水间接换热直接接空调供回水
回复
inshire
2005年09月01日 15:52:02
8楼
谢谢楼上的!请问大家谁有方案说明啊?设计说明和那是不一样的,我现在得从头开始一个字一个字地望外抠啊!
回复
zhengxufeng
2005年09月01日 18:09:05
9楼
那你需要的可能是:工程项目代可行性研究报告。
住宅的
回复
flyingbird
2005年09月01日 20:14:18
10楼


补充如下:
1、请先把你的问题说清楚点:采暖水是那里来的,采暖末端是什么?用到空调上是不是冬季用风盘采暖?
2、如果如feng所述的话,加个换热器,这个系统应该能设计出来
回复
zb153318233
2005年10月10日 14:39:44
11楼
我赞成九头鸟,和feng所说的办法,这样就可以满足你的设计要求了啊.