请教电流互感器与电表距离
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2010年05月17日 18:39:45
来自于变压器
只看楼主

我公司配电间低配柜分路开关未安装电能计量表,只有数码管电流表(B相安装电流互感器)现准备安装电能计量表,需重新安装电流互感器或者加装另两相,但是低配柜空间较小,可能增加一柜子专门放置电表,但听说电流互感器与电表距离不能太远,否则影响正确计量,想请问这个距离在多少以内?当然还有种办法就是直接安装数显表,低配柜内应该有空间。想各位推荐下比较好的数显表。我们现安装的数码管电流表是斯菲尔的,感觉不行

我公司配电间低配柜分路开关未安装电能计量表,只有数码管电流表(B相安装电流互感器)
现准备安装电能计量表,需重新安装电流互感器或者加装另两相,但是低配柜空间较小,可能增加一柜子专门放置电表,但听说电流互感器与电表距离不能太远,否则影响正确计量,想请问这个距离在多少以内?
当然还有种办法就是直接安装数显表,低配柜内应该有空间。想各位推荐下比较好的数显表。我们现安装的数码管电流表是斯菲尔的,感觉不行
happy2127
2010年05月17日 19:31:06
2楼
距离在2米以内,太远了电网的人不同意。你在电柜内加装小柜子就是了,你找专业人员来做,你自己人来做不是专业的到时安全距离不合,你就白做了,因为到时要电网的人说通过才是OK的!
回复
liqing126
2010年05月17日 22:26:23
3楼
2米是从那里来的,请教了
回复
hzzhangweidong
2010年05月18日 12:39:55
4楼
距离远近应该没有关系。有个计算公式的。
电流互感器二次回路导线截面按式(1)进行选择,不宜小于2.5mm2。
A≥0.9L/(S2N-25Zm)(mm2)
L——二次回路导线单根长度,m
S2N——电流互感器二次额定负荷,VA
Zm——计算相二次接入电能表电流线圈总阻抗,Ω

还有一个问题,你们做分支回路的计量,跟供电局有何关系呢。只要符合规范,自己也可以做掉的呢。
回复
hzzhangweidong
2010年05月18日 12:40:46
5楼
具体可以参照这个导则,上网下载。
国家机关办公建筑及大型公共建筑楼宇分项计量设计安装技术导则
回复
no3no4no5
2010年05月18日 20:10:01
6楼

分支回路的确跟电力局没关系的
但是电流互感器安装应该不可能离电表很远的,距离远了肯定不准的,我就是不知道多少距离,一般感觉都没超过3米的,但就是没看到具体规范什么
还有安装数显表没人指点啊
回复
no3no4no5
2010年05月22日 16:31:41
7楼
顶上去,等待高手解答