请问大型的丁类车间,可燃物较少,室内应不应该做消防?有一车间,占地近一万平米,两层,局部三层,底层主要是石料加工,二三层主要是一些工艺品加工生产,不属高层工业厂房,室内要不要做消火栓呢?

请问大型的丁类车间,可燃物较少,室内应不应该做消防?
有一车间,占地近一万平米,两层,局部三层,底层主要是石料加工,二三层主要是一些工艺品加工生产,不属高层工业厂房,室内要不要做消火栓呢?
免费打赏
猪仙
2005年09月01日 10:54:30
2楼
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:
一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m³的丁类厂房和建筑体积不超过5000m³的戊类厂房;
二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m³的建筑物。
耐火等级应为二级,可以不设置消火栓系统。