冷桥、热桥
jshh_chris
jshh_chris Lv.2
2005年08月31日 22:02:05
来自于建筑施工
只看楼主

经常在书上看到“冷桥”、“热桥”,不知啥意思,请各位高手解释一下,谢了

经常在书上看到“冷桥”、“热桥”,不知啥意思,请各位高手解释一下,谢了
免费打赏
leixu_tt
2005年08月31日 22:06:58
2楼
什么书呀?!我怎么从没听过。
回复
mxj62859130
2005年08月31日 23:11:45
3楼
在建筑外围护构件中,经常设有导热系数较大的嵌入构件,如外墙的钢筋混凝土梁、过梁、圈梁、柱、阳台板等。这些部位的保温性能比主体部分较差,热量容易从这些部位传递出去,散热大,其内表面温度也就较低,容易出现冷凝水。这些部位通常叫做围护构件中的热桥。
冷桥如果有的话,意思应该同热桥。
建筑结构做好保温,可以避免热桥产生的不利,节省能源。
回复
lvyebisheng
2005年09月01日 07:24:59
4楼
打个比方拿一根钢筋一头在室内一头在室外,这样两头就产生温度差,也就发生了热桥现象.温度从高向底转移.(大致就是这个意思吧)
回复
mxj62859130
2005年09月01日 16:31:26
5楼
楼上的说的比较直白,差不多就那意思
回复
yms168
2005年09月01日 21:10:09
6楼
就是导热系数比较大的构件直接联接室内与室外,像砼梁!!
回复
jinxin840109
2006年04月10日 10:43:35
7楼
建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁,故称为热桥(thermal bridges),有时又可称为冷桥(cold bridges)。
回复
ty39287334
2006年05月18日 21:04:16
8楼
建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下,形成热流相对密集、内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁,故称为热桥(thermal bridges),有时又可称为冷桥(cold bridges)。
热桥往往是由于该部位的传热系数比相邻部位大得多、保温性能差得多所致,在围护结构中这是一种十分常见的现象。如砌在砖墙或加气混凝土墙内的金属,混凝土或钢筋混凝土的梁、柱、板和肋,预制保温中的肋条,夹心保温墙中为拉结内外两片墙体设置的金属联结件,外保温墙体中为固定保温板加设的金属锚固件,内保温层中设置的龙骨,挑出的阳台板与主体结构的连接部位,保温门窗中的门窗框特别是金属门窗框等等。
寒冷季节外墙角部散热面积比吸热面积为大,墙角内空气流动速度较慢,接受室内热量比邻近的平直部位为少,也是热流密集、内表面温度较低的热桥部位。
热桥可以通过热工计算、模拟测试或者实测得出定量的结果。现在已有一些计算机模拟软件,可以显现出在不同条件下热桥部位的温度与热流状况。
由于热桥部位内表面温度较低,寒冬期间,该处温度低于露点温度时,水蒸气就会凝结在其表面上,形成结露。此后,空气中的灰尘容易沾上,逐渐变黑,从而长菌发霉。热桥严重的部位,在寒冬时甚至会淌水,对生活和健康影响很大。
加强保温是处理热桥的有效办法。采用外墙内保温可以提高外墙内表面温度,但外墙与隔墙、外墙与楼板等连接处的热桥比较明显。内保温越好,经由热桥散失热量所占的比例就越大。采用外保温则由于保温层覆盖住整个外墙面,有利于避免热桥的产生,但对于门窗口四周侧壁也应注意妥善保温,避免此处热量过多散失。至于铝窗框的热桥问题,可以通过在窗框内设置断热条的方法解决
回复
wanggang1977
2007年04月10日 08:04:48
9楼
接楼上"至于铝窗框的热桥问题,可以通过在窗框内设置断热条的方法解决"
相关规定:江苏省《住宅工程质量通病控制标准》16.2.2 外墙金属窗应有隔断热桥的措施。外墙铝合金窗如不采取隔断热桥的措施,导热系数大,不利于节能。
回复
krcis
2007年10月23日 10:11:14
10楼
谢谢 有收获 目前不是都在提倡外墙内保温吗? 这样看来 冷桥还是不容易彻底解决的阿?
回复
xhb19730826
2007年10月27日 11:03:39
11楼
楼上的太过时了,现在向65%节能标准看齐,10月1日刚执行一个节能验收规范,GB的,内保温达不到65%的标准,现在提倡外保温