酒店中央空调
fzxiaowu095
2010年05月17日 11:37:36
只看楼主

中央空调主机冷却水水温太低不能正常开机怎么办

中央空调主机冷却水水温太低不能正常开机怎么办
免费打赏
zhukuoyue
2010年05月18日 23:24:10
2楼
有小泵开小泵 不要开冷却风扇 关小冷却水进水量就行了:D
回复
york.jian
2010年12月31日 23:52:08
3楼
增加冷却水旁通 关闭冷却风扇或者改为变频控制电机
回复