转贴:校核风机盘管冷量的问题(暖通空调自由论坛)
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年08月31日 21:41:23
来自于中央空调
只看楼主

请教各位一个问题:风机盘管(JETEX) 标准状况下:供/回水温度7/12℃,水流量20.2L/min,提供制冷量7.03KW 现在实际情况水流量偏小了,但是现场测的数据 供/回水温度:12/21℃,水流量11.72L/min 按现在的实际情况进行计算的话,应该能提供制冷量7.35Kw 似乎比设计情况提供的冷量还多啊? 而室内工作环境感觉到热 请问是怎么回事啊?

请教各位一个问题:风机盘管(JETEX)
标准状况下:供/回水温度7/12℃,水流量20.2L/min,提供制冷量7.03KW
现在实际情况水流量偏小了,但是现场测的数据
供/回水温度:12/21℃,水流量11.72L/min
按现在的实际情况进行计算的话,应该能提供制冷量7.35Kw
似乎比设计情况提供的冷量还多啊?
而室内工作环境感觉到热
请问是怎么回事啊?
免费打赏
quandunhai
2005年09月07日 10:52:59
12楼
同意3楼所说,但是我还补充一点,你的测试平台是什么?如果是平常的检测,我想那什么情况都有可能.
回复
gaofeng-ha
2007年01月25日 09:45:25
13楼
我觉得10楼说的非常有道理,首先要确认的,如果风盘出冷量满足冷负荷情况下,最终是能够达到冷负荷设计温度的,楼主出现的情况可能有以下两个原因,1、可以确定,风盘冷量在楼主所说工况下比标况大是绝对有可能的,楼主测试时风盘可能刚开,还处于一个动态变化,所以冷量虽然足但感到有点热,随着回风温度的降低(其他条件不变)风盘的出冷量也是在逐步降低的,当风盘出冷量与冷负荷相同时,此时就到平衡点了,室内温度就维持不变了,2、实际冷负荷要比设计冷负荷大的多,这种情况可能性比较大
回复
sunjun_168
2008年05月01日 18:05:07
14楼
10楼和13楼说的还中肯一些,专业一些.
房间确实是得到了7.35kW 的冷量,还感觉热肯定是室内负荷大于风盘的冷量啊!
回复