参与二级考试的朋友,请把自己的方案发在这里,好集中起来讨论,与对比[ 本帖最后由 sq-yzh 于 2010-5-17 09:26 编辑 ]
参与二级考试的朋友,请把自己的方案发在这里,好集中起来讨论,与对比
[
本帖最后由 sq-yzh 于 2010-5-17 09:26 编辑 ]
2楼
只要发上来的作品,我尽自己所能给大家一一给予评述
[
本帖最后由 sq-yzh 于 2010-5-17 09:34 编辑 ]
回复
3楼
题目要求题目要求:为保持边坡稳定,沿AB、BC边线按1:2坡度放坡至原有坡地。
作图要求:1、绘制边坡等高线,注明等高线水平间距,绘制新台地边坡与原有坡地的交界线。
2.绘制新台地剖面轮廓线。
回复
4楼
我的二注方案,多批批哦
该方案分区明确房间布置基本合理,
主要问题有:
1:餐厅部分与门厅部分缺乏联系,或称为无联系
2:办公部分应有自己独立的出入口
3:二层的服务用房位置不佳,应在中间楼梯附近,也就是健身房上空。
4:救护车距离建筑物过近。
5:上二层去的中间主楼梯如果放在现在的信息厅处会更合理
6:门卫,接待,相对而言与主出入口、门厅的联系有点脱节。
[
本帖最后由 sq-yzh 于 2010-5-17 16:25 编辑 ]
回复
5楼
我觉得不错,不知道到时候品分标准如何。有时一项不达标全部为零分。
回复
6楼
请评我的方案
你的图上文字太小了,有些房间的功能只好猜测。
不过,你的方案主要问题是,厨房和餐厅被走廊割断,形成他们之间的联系不密切,送菜人流 会与从西入口到门厅去的人流交叉。这点影响较大。还有,我不看不清楚你门厅里那么多小房间是做什么用的。
另外,你的面积肯定有问题,就是你现在二层两间客房对应下面的一间活动室,下面是20平方米,上面要求客房每间30平方米,你肯定有不符合的地方
[
本帖最后由 sq-yzh 于 2010-5-17 17:57 编辑 ]
回复
7楼
欢迎大家 继续发表自己的设计方案。包括场地,技术作图 均可。我会一一解答题目中疑点。
回复
8楼
回复
9楼
你的方案基本分区尚可,存在的问题有:
1:客房部分有多余房间
2:客房部分的楼梯与下面的会员活动区域混淆,楼梯位置设置不当。
3:办公部分没有自己独立的出入
4:好多房间比例大于等于了1:2
5:二层带型走道 房间到楼梯距离超规范
[
本帖最后由 sq-yzh 于 2010-5-19 17:51 编辑 ]
回复
10楼
说说我的疑问:为什么三个图中,厨房没有独立的进出口呢?我认为厨房最好有独立的进出口,用于进货、送出厨余垃圾用。这条过道货物流动比较多,并且不容易保持清洁,跟人流过道公用不太好。
回复
11楼
:loveliness:
回复