高层建筑水压试验是整个系统做?还是分区分户做? 没看到关于这方面的规定或者说明。 因为是毛坯房,若分区分户做,则需要每户至少要装一个水龙头,便于排气;若整个系统做,就可以不用装龙头了,只要整个系统有一个排气的位置就可以了。 怎么做呢?请教!
高层建筑水压试验是整个系统做?还是分区分户做?
没看到关于这方面的规定或者说明。
因为是毛坯房,若分区分户做,则需要每户至少要装一个水龙头,便于排气;若整个系统做,就可以不用装龙头了,只要整个系统有一个排气的位置就可以了。
怎么做呢?请教!
2楼
不知你是甲方、监理、施工单位,我们做工程时只要是涉及管道隐蔽的全部都要做的,也就是分区分户做试验;整个系统完成后还要做一次。水龙头可以临时装上,再拆下来,如果开始不做试验的话,整个系统压力试验时,如果有渗漏,你根本找不到的,所以要一步一个脚印,踏实些的好。如果你是甲方,过程中要督促一下,你可以看最终结果。
回复
3楼
谢谢汉汉!
也就是说先分区分户做,然后再做整个系统的.
那整个系统做的时候,是不是只需要在这个系统的最高点装排气阀门就可以了?
因为是毛胚房,本来计划不安装龙头的,但施工单位提出这个问题,要增加龙头的签证,因为对具体施工的过程不是很清楚,所以来这里向各位请教.那就是说,也可以签也可以不签了?如果严格一点,就可以不签;松一点的话,就可以签了?
回复
4楼
水压试验???
呵呵,我做的这个工程,水压试验做了N次!!!
为什么?就因为管材是PP-R!!!
不做,谁能放心啊???
回复
5楼
按理说,试压本身就是施工单位应该做的,作为甲方已经在决算的时候就出了钱的,严格说来就不应该办签证的.做多少次是施工单位的事,但必须保证最后交出合格的产品.
回复
6楼
严重同意楼上的意见,坚决不给签证
为了保证工程质量必须先分区分户做,最后还要整个系统做
试压费用已包含在工程款里了
回复
7楼
你们有看规范吗?乱说,水压试验可全部系统或分区(段)进行,你们这样是不是想整死人啊?别以为你们出了这几个臭钱就什么都包括!
回复
8楼
管道在隐蔽前就要做试压
回复
9楼
我们也是在隐蔽前做试压,水龙头根本没有装上去
回复
10楼
明装管道整个系统做或分区做均可,但是埋墙暗装管道必须在隐蔽前打压。
打压可以分成两歩,先做强度试验,严密性试验可以整个系统作一回。
回复
11楼
看了楼上的朋友们的意见,是我觉得是两派对立了,呵呵。我觉得不管是施工单位或是甲方(甲方代表)都不应该是对立的,大家在一起就是缘分,应该是朋友,一起合作把所建工程合格顺利的完工,,通过相关部门的验收,然后还可以做朋友。至于该怎么试验,这个谁说了都不算,有施工验收规范来限制。当然关系好也可以协商处理。
回复