高层建筑水压试验是整个系统做?还是分区分户做?没看到关于这方面的规定或者说明。因为是毛坯房,若分区分户做,则需要每户至少要装一个水龙头,便于排气;若整个系统做,就可以不用装龙头了,只要整个系统有一个排气的位置就可以了。怎么做呢?请教!
高层建筑水压试验是整个系统做?还是分区分户做?
没看到关于这方面的规定或者说明。
因为是毛坯房,若分区分户做,则需要每户至少要装一个水龙头,便于排气;若整个系统做,就可以不用装龙头了,只要整个系统有一个排气的位置就可以了。
怎么做呢?请教!
12楼
谢谢各位!
也就是说先分区分户做,然后再做整个系统的.
那整个系统做的时候,在各户没装水龙头的情况下是不是只需要在这个系统的最高点装一个排气阀门就可以了? 会不会影响排气?从而影响试验?
因为是毛胚房,本来计划不安装龙头的,但施工单位提出水压试验时各户要装一个龙头,要增加龙头的签证,因为对具体施工的过程不是很清楚,所以来这里向各位请教.那就是说,也可以签也可以不签了?如果严格一点,就可以不签;松一点的话,就可以签了?
回复
13楼
常规做法是分层试压-立管试压-整体综合试压,当然分层试压和立管试压可以根据施工进度进行安排。单层户型较少的可以几层联合试压,隐蔽部分无论大小多少必须单独试压。试压还要注意高层的分区。精装修的必须单层单独试压。试压后最好按照工作压力保压,除非二次施工。
你所说的施工单位关于“水压试验时各户要装一个龙头,要增加龙头的签证”纯属无稽之谈,无论哪种报价均已包含了试压及副材工作,这在定额的工作内容上可以看到。而且连续性试压购求的临时性水龙头并不是很多,按照试压点的10~15%数量已经足够了。
回复
14楼
另外补充一点,无论系统如何和试压选择范围如何,高点排气低点泄水是必须的,工作不能偷懒。
回复
15楼
我觉得13楼的说法,很有道理,分层试压-立管试压-整体综合试压,,但是我想问一下,给水管一般在高层都是暗装的,试压如发现压力有变化,漏水,该怎样检修??谢谢
回复
16楼
当然要分区分户作,必须要做,很重要!
回复
17楼
看来楼主是这个项目的甲方了,手中有签证的权利。为对自己的工作负责,试验是要求他们必须做的,至于要不要给他们签证,你好好看看你们的合同对于这个项目是如何具体要求的,是总价包死?还是根据图纸预算加变更签证方式的,前者你根本不用操心,只要加强监督,楼层隐蔽管道没有试验的,不给签发隐蔽单,如果野蛮施工,可以下发停工整改单,这是你的权力。如果是后者,你可以把这个问题留给将来的审结算部门,如何留?你可以在签证时,签署试验加水龙头情况属实,是试验用临时材料。为什么这样签?不签,从你给我感觉,你不签,他们不做,你好像还不能让他们必须听你的话,这恐怕与你的位置有关,那么签好了,这样现场工作好做,等结算时,再扣除掉就好了(因为定额对此已综合考虑了)。供参考。
回复
18楼
好象楼上的是甲方的吧,这么在行,以后多多指教,我是个新手,还有我上面的疑问,能否解答一下啊,谢谢了
回复
19楼
过去一直是施工的,我现在也是新手,是开始学设计。大家一起探讨。
你的那个问题可以这样看:
首先没有试验,是不可以容许他们隐蔽的,这也是验收规范的起码要求。
其次,发生了,那么通过墙表面的水渍来查找,通过把隐蔽的管道找出来,然后再修补,不可以怕麻烦,这也是施工没有控制好现场必须承担的后果。通常容易漏水的有这样几个地方,一个是管道的接头部位,一个是吊顶的龙骨高度位置,还有就是比如淋浴房和墙面接触部位和卫生洁具靠近墙体固定的部位。
回复
20楼
这里真好,学到了不少东西。
我是做监理的,但现场的经验比较少。有时侯,心里没底,所以话就说的不那么理直气壮,所以来这里向大家请教。
回复
21楼
主体施工阶段,若是分段安装的,应每做完一段试完一段.
系统完成后,还应按系统进行系统试压.并且应全数试压.不可以抽检的!
试压合格后.工程各方再签字认可.移交验收备案.
回复