我们单位设计的多层住宅大多为现浇坡屋面,六层及屋脊做成跃层,屋顶做很多老虎窗。现浇板厚一般设计120厚,配筋也很大,配筋双层双向二级钢筋12@100,由于钢筋太密,混凝土往往不易浇筑密实,造成屋面存在渗漏现象。1、屋面板设计厚度存在问题么?2、屋面板配筋合理么,是否太大?3、如何解决渗漏现象?
配筋感觉有点大,不知跨度是多少?
回复
13楼
这钢筋不是一般的大,我要是甲方最少减一半,啥事没有.
回复
14楼
坡屋面屋面板厚一般取120mm,如果局部板的计算跨度大的话,则要局部板加厚(满足构造及计算);坡屋面配筋双层双向二级钢筋12@100肯定是大了,一般上部拉通双向二级钢筋12@200或上部拉通双向一级钢筋10@200,某些支座受力大时则根据计算结果选择另加支座负筋8@200或10@200或12@200;坡屋面混凝土可掺适量的膨胀剂并加强养护。
朋友做设计安全肯定是要有的但要避免不必要的浪费,好钢用在关键处。
回复
15楼
坡屋面屋面板厚一般取120mm,如果局部板的计算跨度大的话,则要局部板加厚(满足构造及计算);坡屋面配筋双层双向二级钢筋12@100肯定是大了,一般上部拉通双向二级钢筋12@200或上部拉通双向一级钢筋10@200,某些支座受力大时则根据计算结果选择另加支座负筋8@200或10@200或12@200;坡屋面混凝土可掺适量的膨胀剂并加强养护。
朋友做设计安全肯定是要有的但要避免不必要的浪费,好钢用在关键处。
你可以自己算一下再说服设计院进行修改
回复
16楼
肯定是那个设计院不行,到底什么样的设计院,这么明显大了应该看的出来的
回复
17楼
屋面板又不是受力计算的,而是抵抗温度作用下的变形产生裂缝,如果我是设计院,我当然也想大一些,到时候免得开裂漏水又说是设计的问题。
回复
18楼
好钢用在关键处 不必要的浪费
回复
19楼
我们院也是做的坡屋面,我们做得坡屋面用的是一级钢筋8@150双层双向的,板厚跨度不大取100。甲方都说我们浪费,哎,你们甲方真好。
回复
20楼
好钢用在关键处 不必要的浪费
回复