我们单位设计的多层住宅大多为现浇坡屋面,六层及屋脊做成跃层,屋顶做很多老虎窗。现浇板厚一般设计120厚,配筋也很大,配筋双层双向二级钢筋12@100,由于钢筋太密,混凝土往往不易浇筑密实,造成屋面存在渗漏现象。1、屋面板设计厚度存在问题么?2、屋面板配筋合理么,是否太大?3、如何解决渗漏现象?
我们单位设计的多层住宅大多为现浇坡屋面,六层及屋脊做成跃层,屋顶做很多老虎窗。现浇板厚一般设计120厚,配筋也很大,配筋双层双向二级钢筋12@100,由于钢筋太密,混凝土往往不易浇筑密实,造成屋面存在渗漏现象。1、屋面板设计厚度存在问题么?2、屋面板配筋合理么,是否太大?3、如何解决渗漏现象?
2楼
1、板的厚度要看板的跨度!
2、安规范,屋面板配筋要适当的加大!
3、改用防水混凝土,或膨胀混凝土。
回复
3楼
坡面屋因为构造问题一般都不会漏,虽然要放大,但从配筋看“双层双向二级钢筋12@100”肯定是太密了。
回复
4楼
我也感觉是配筋密了
回复
5楼
按跨度配筋,漏水可能是施工质量不好,防水做的不好!
回复
6楼
如果跨度不大的话配筋我觉得大了一点,
回复
7楼
这么大的配筋啊,你几米板跨啊楼主?你这不浪费甲方的钱么?
回复
8楼
同意楼上说法,从配筋看“双层双向二级钢筋12@100”肯定是太密了,要是计算真要这么大的话,应该适当考虑自己的结构布置是否合理。
回复
9楼
我也是甲方,我也感觉太大了,可又拿不出有力的理由让设计院改小,设计院坚持认为应该这样大,我只是感觉大,可说服不了他们。我们是砖混住宅,开间最大不超过4200
回复
10楼
我觉得也大了一点吧,坡屋面活载什么都比较小啊,虽说要放大也不用全跨加密吧?你自己搞个软件算算看。
对了,你这个屋面是不是要做造型哦?荷载是好大哦?
回复
11楼
怎么这么大?
板厚呢?
回复