两头水位差0.6米,长度2公里的重力流引水管道!
mishizhiling123
Lv.3
2010年05月16日 22:50:09
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
两头水位差0.6米,长度2公里的重力流引水管道该如何设计,有没可能实现啊,而且是做双管。
两头水位差0.6米,长度2公里的重力流引水管道该如何设计,有没可能实现啊,而且是做双管。
免费打赏
supperboy
2010年05月19日 11:14:28
2楼
估计实现不了把,2km的管的沿程损失不可能小于0.6m,就算能通水流量也很小的,选再光滑的管子也很难做到的,你还是加台水泵加压吧。
回复
ley
2010年05月20日 17:52:45
3楼
可以的,不过流量会影响,为什么要设成2条管?设1条管损失小些(湿周小)。
以后问题要交代清楚,如管径,管材...
回复