请教大家-这样的剪力墙能抗震吗?
fkq72593357
2010年05月16日 18:55:14
只看楼主

红色斜线表示的墙体,没有楼板相连,它们是否参与抗震?我们计算(建模)的时候,我们是去掉它们用梁代替,还是直接输入墙体? 请指教,在此不胜感激!!!!

红色斜线表示的墙体,没有楼板相连,它们是否参与抗震?我们计算(建模)的时候,我们是去掉它们用梁代替,还是直接输入墙体?
请指教,在此不胜感激!!!!
免费打赏
fkq72593357
2010年05月16日 18:57:05
2楼
iles/TENCENT/QQ/Users/951353249/Image/$$%7DHN%60[IB0Z%7D%7B4_D2FF5TVE.jpg[/img]

[ 本帖最后由 fkq72593357 于 2010-5-16 19:03 编辑 ]
回复
sxyuda
2010年05月16日 19:21:10
3楼
是只有红色斜线的部分是墙体么?还是电梯井均是墙体,只是怀疑红色墙体部分由于没有楼板相连,不能传递地震力?如果是后者,个人认为,可以将整个电梯井看成一个整体,通过南边和东西两侧的梁板传递地震力发挥作用,即应该输入墙体参与计算。
回复
fkq72593357
2010年05月16日 19:28:01
4楼
其余的墙体均是剪力墙,
回复
fkq72593357
2010年05月16日 22:27:05
5楼
焦急等待中
回复
shenly77
2010年05月16日 23:08:12
6楼
直接输入墙体 应该参与整体抗震计算,作为抗侧力构件 还是有抗剪能力的
回复
songpei-vip
2010年05月17日 14:53:22
7楼
红色墙体本身并没有什么抗震能力,因为没有通过楼板连接,问题是楼主又说其余部分也是剪力墙,放在一起当然能抗震,而且一般的话楼梯间周围的剪力墙还是很重要的呢。
回复
lilu_5
2010年05月17日 16:07:24
8楼
首先看你楼是多高的 不是很高的话如 11层 15 层的话可以 高层的话最好是电梯井全设成剪力墙,模型是肯定要输墙进行计算的。
回复
hl_cdi20100506
2010年05月17日 16:24:26
9楼
应当输入,
回复
zqw4902i
2010年05月17日 17:08:40
10楼
楼主到底是说的那一部分,不清楚
回复
fkq72593357
2010年05月22日 14:36:07
11楼
谢谢各位高手的赐教!!
回复