求助:电缆桥架敷设的电缆选定
a_s_
a_s_ Lv.3
2010年05月16日 15:58:32
只看楼主

各位前辈、高人好,动力车间A点总功率: 342KW 离配电房222m B点总功率: 400KW 离配电房222m C点总功率: 250KW 离配电房43m D点总功率: 300KW 离配电房222m E点总功率: 500KW 离配电房252m F点总功率: 500KW 离配电房252m 以上用电缆桥架敷设,高度为7m请问怎样选择电缆[ 本帖最后由 a_s_ 于 2010-5-23 23:09 编辑

各位前辈、高人好,动力车间
A点总功率: 342KW 离配电房222m
B点总功率: 400KW 离配电房222m
C点总功率: 250KW 离配电房43m
D点总功率: 300KW 离配电房222m
E点总功率: 500KW 离配电房252m
F点总功率: 500KW 离配电房252m
以上用电缆桥架敷设,高度为7m
请问怎样选择电缆

[ 本帖最后由 a_s_ 于 2010-5-23 23:09 编辑 ]
hawksoaring
2010年05月17日 10:48:08
2楼
?342kW 采用单相供电?要是单相供电2x150的电缆肯定小了点
回复
zigj
2010年05月17日 11:00:06
3楼
肯定是不行的,电缆的载流量就不够,电缆敷设的距离也较长,压降也保障不了,建议重新选择电缆。
回复
jinze_tg
2010年05月17日 11:12:04
4楼
楼主说的是2根150。
回复
jinze_tg
2010年05月17日 11:12:40
5楼
放大一级吧,你的供电距离有点远
回复
jiaoli8202
2010年05月17日 11:13:57
6楼
都应该用三相的吧
回复
sunjunjun1985925
2010年05月17日 11:20:07
7楼
同意3楼
回复
我是农场主
2016年12月14日 17:55:28
8楼
有结果了吗?